den_kondor
den_kondor
Новичок

Регистрация: 23.06.2021

Москва

Сообщений: 7

23.06.2021 в 13:39:44

Коллеги, добрый день. Я ознакомился с правилами форума и с темами в разделе электрики и нигде не нашёл прямого запрета выкладывать схемы электрических щитов с просьбой оценить и посоветовать. Поэтому выношу на ваш суд мою схему щита в 4-х комнатной квартире с 2-мя санузлами.

Коментарии к схеме.

  1. Новостройка, ввод -- одна фаза 50А.
  2. Все УЗО и АВДТ с характеристикой А, ток утечки 30мА, отключающая способность 6кА.
  3. Автоматы характеристика С, с отключающей способностью 6кА.
  4. Реле РИО-3-63 для группы «Гулять» по видимому будет 2 штуки (хотя нарисовано одно) для распределения контактных групп по нагрузке.
  5. Выходы на нагрузку будут собраны на клеммах с заземлением на DIN рейку.
  6. Щит будет собран на АББшной раме под пластроны на 170-190 модулей.

Оцените, пожалуйста, насколько жизнеспособна такая схема и не допустил ли я каких нибудь грубых ошибок. Спасибо. С уважением, Денис

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2021 в 17:23:15

den_kondor, жуть , а не схема - сведите в таблицу. Аквастрож, электрика на балкон, водогрей, посудомой, сигналка планируете? Освещение сократить до 4 групп, УЗО достаточно 3 х. Розетки и освещение одноимённых помещений распределить под разные УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

den_kondor
den_kondor
Новичок

Регистрация: 23.06.2021

Москва

Сообщений: 7

23.06.2021 в 17:37:42

megrad, я понимаю, что в том виде в каком картинка аплодится на форум нихрена не понятно. Не видно ни номиналов, ни обозначений, ни подписей. Я делаю так: нажимаю на картинку под постом, потом по ней правой клавишей "open in new tab" и там её можно увеличить. И тогда всё видно. И то, что у меня свет на лоджии совмещён со светом кухни (розеток на лоджии нет). И проточник, и бойлер предусмотрен на отдельной линии (она даже подписана). Сигналка в неотключаемой группе в блоке питания двери. Краны аквасторожа на 24 вольта -- линия ПСН (питание собственных нужд) , их нет в силовой части. Посудомой и весь кухонный стафф, под отдельным узо и автоматами. И отдельно вторая группа розеток. Розетки и освещение в разных помещениях на разных АВДТ. Считаю, все Ваши замечания учтены. Сокращать кол-во модульки не вижу смысла. Всё учтено. У меня вопросы в основном по электрической схеме. Спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2021 в 17:59:17

den_kondor написал: Я делаю так: нажимаю на картинку под постом, потом по ней правой клавишей "open in new tab" и там её можно увеличить.

Мона, но надписи расплываются.

den_kondor написал: Сокращать кол-во модульки не вижу смысла. Всё учтено. У меня вопросы в основном по электрической схеме.

Тогда собирайте. :yu:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

23.06.2021 в 18:11:24

den_kondor написал: У меня вопросы в основном по электрической схеме. Спасибо.

Так себе схема. :popcorn Пожалуйста.

0
den_kondor
den_kondor
Новичок

Регистрация: 23.06.2021

Москва

Сообщений: 7

23.06.2021 в 20:22:42

megrad, Спасибо. Весьма признателен, без дураков и сарказма.

0
den_kondor
den_kondor
Новичок

Регистрация: 23.06.2021

Москва

Сообщений: 7

23.06.2021 в 20:24:36

Radio, Электрончики за границы шкафа выбегать не будут? Ну и ладно. А большего мне не надо. Понятие "красота" у каждого своё. Спасибо за Ваш развёрнутый комментарий. С сарказмом. ;)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

23.06.2021 в 20:43:38

den_kondor, причем тут красота? Вам с этим жить вообще-то. С недоумением. :popcorn

0
den_kondor
den_kondor
Новичок

Регистрация: 23.06.2021

Москва

Сообщений: 7

23.06.2021 в 20:57:40

Radio, Я не буду разводит флейм. Запрещено правилами. И правда не понимаю Вашего недоумения. Спасибо хотя бы за то, что "зажравшимся москалём" не обозвали. :)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

23.06.2021 в 21:21:24

den_kondor, много лишних денег - собирайте всё на дифах, будет красиво и понятно, а если хочется сэкономить, то схему режьте раза в четыре, всякие реле и куча рубильников это баловство бесполезное

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

23.06.2021 в 21:27:53

megrad написал: Освещение сократить до 4 групп, УЗО достаточно 3 х.

Зачем? :) На 4к квартиру надо отдельное ВРУ с двумя вводами + АВР, и кол-во модульки увеличить минимум в 2 раза! Также обязательно использовать специальные аудиофильские провода, клеммы, модульку!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.