26.06.2021 в 10:03:36
barbos02 написал: духовка Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32 1п+N 25А 30мА С(Электронный) (MAD22-5-025-C-30) водонагреватель Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32 1п+N 25А 30мА С(Электронный) (MAD22-5-025-C-30)
Что-то мне подсказывает, что на вышеперечисленной технике обычные вилки на 16 ампер. Угадал? Проточные водогреи бывают без вилки, но при 25А проточник получается хиленький, руки помыть.
26.06.2021 в 13:01:51
AlexeyL, духовки пока нет, но чаще всего они идут без вилки. водонагреватель накопительный, мощность 1200W (5,2A), поставлялся с колодкой, в данный момент подключен через вилку 16А и все это дело идет по алюминиевому проводу сечением 1,5 (групповой провод) и через сваренную скрутку, переход на алюминий сечением 4. Я понимаю, что это старая проводка и "тогда так делали", но в моих планах переделать всю квартирую проводку. За один заход я это не потяну по деньгам.
26.06.2021 в 13:23:31
barbos02 написал: и все это дело идет по алюминиевому проводу сечением 1,5
Значит, номинал автомата 6А. С25 - достаточно надёжный путь к пожару.
Заземление на водогрей откуда берётся?
Про духовку то же самое.
Следствие: применение дифавтоматов не очень разумно. Замена автомата С6 на С16 после реконструкции проводки обойдётся существенно дешевле, чем замена дифавтомата. Исключение - бюджетные электронные дифавтоматы ИЭК, которые прямо позиционируются для временного щита и временной проводки.
26.06.2021 в 13:55:11
barbos02 написал: Я понимаю, что это старая проводка и "тогда так делали", но в моих планах переделать всю квартирую проводку. За один заход я это не потяну по деньгам.
Тогда пишите те помещения, в которых будете менять сейчас и что в них будет стоять. Лучше в виде плата всей квартиры с подписанными помещениями (как в техпаспорте), так проще ориентироваться в кабельных трассах.
26.06.2021 в 13:56:21
AlexeyL, в первом сообщении, я писал, что схема дома двухпроводная. Нет никакого заземления. В данный момент потенциал на включенном водогрее порядка 7В, на стиралке - 40В, холодильник - 10В. AlexeyL, поймите, мне некуда разделить PEN.
Про дифавтоматы - принял к сведению.
Songo, трассы только начал искать и если немного повезет проложу в старых каналах новый провод продергиванием. Если нет, буду прокладывать по потолку, потом закроем натяжным потолком.
за несколько дней накидаю примерную схему.
26.06.2021 в 14:12:55
barbos02 написал: по алюминиевому проводу сечением 1,5
уверены? Ал в квартирах был 2.5мм2
26.06.2021 в 14:31:10
barbos02 написал: примерно соответствует сечению 1,5. Верно?
Полагаю, что верно. В доме 1967 года я такое же видел. Ставил автомат C6.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.