AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.06.2021 в 10:03:36

barbos02 написал: духовка Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32 1п+N 25А 30мА С(Электронный) (MAD22-5-025-C-30) водонагреватель Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32 1п+N 25А 30мА С(Электронный) (MAD22-5-025-C-30)

Что-то мне подсказывает, что на вышеперечисленной технике обычные вилки на 16 ампер. Угадал? Проточные водогреи бывают без вилки, но при 25А проточник получается хиленький, руки помыть.

0
barbos02
barbos02
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Ростов

Сообщений: 16

26.06.2021 в 13:01:51

AlexeyL, духовки пока нет, но чаще всего они идут без вилки. водонагреватель накопительный, мощность 1200W (5,2A), поставлялся с колодкой, в данный момент подключен через вилку 16А и все это дело идет по алюминиевому проводу сечением 1,5 (групповой провод) и через сваренную скрутку, переход на алюминий сечением 4. Я понимаю, что это старая проводка и "тогда так делали", но в моих планах переделать всю квартирую проводку. За один заход я это не потяну по деньгам.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.06.2021 в 13:23:31

barbos02 написал: и все это дело идет по алюминиевому проводу сечением 1,5

Значит, номинал автомата 6А. С25 - достаточно надёжный путь к пожару.

Заземление на водогрей откуда берётся?

Про духовку то же самое.

Следствие: применение дифавтоматов не очень разумно. Замена автомата С6 на С16 после реконструкции проводки обойдётся существенно дешевле, чем замена дифавтомата. Исключение - бюджетные электронные дифавтоматы ИЭК, которые прямо позиционируются для временного щита и временной проводки.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.06.2021 в 13:55:11

barbos02 написал: Я понимаю, что это старая проводка и "тогда так делали", но в моих планах переделать всю квартирую проводку. За один заход я это не потяну по деньгам.

Тогда пишите те помещения, в которых будете менять сейчас и что в них будет стоять. Лучше в виде плата всей квартиры с подписанными помещениями (как в техпаспорте), так проще ориентироваться в кабельных трассах.

0
barbos02
barbos02
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Ростов

Сообщений: 16

26.06.2021 в 13:56:21

AlexeyL, в первом сообщении, я писал, что схема дома двухпроводная. Нет никакого заземления. В данный момент потенциал на включенном водогрее порядка 7В, на стиралке - 40В, холодильник - 10В. AlexeyL, поймите, мне некуда разделить PEN.

Про дифавтоматы - принял к сведению.

Songo, трассы только начал искать и если немного повезет проложу в старых каналах новый провод продергиванием. Если нет, буду прокладывать по потолку, потом закроем натяжным потолком.

за несколько дней накидаю примерную схему.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

26.06.2021 в 14:12:55

barbos02 написал: по алюминиевому проводу сечением 1,5

уверены? Ал в квартирах был 2.5мм2

0
barbos02
barbos02
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Ростов

Сообщений: 16

26.06.2021 в 14:20:35

BV написал:

barbos02 написал: по алюминиевому проводу сечением 1,5

уверены? Ал в квартирах был 2.5мм2

BV, штангелем замерял диаметр, в районе санузла получилось примерно 0,95мм, что примерно соответствует сечению 1,5. Верно?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.06.2021 в 14:31:10

barbos02 написал: примерно соответствует сечению 1,5. Верно?

Полагаю, что верно. В доме 1967 года я такое же видел. Ставил автомат C6.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.