Отлично. Для Бани решение нашлось - соединение заземлителей, установка УЗО 100 мА в ЩР на кабель и переход с трёх на две фазы.
Но есть ещё одна проблема - с Хозблоком и генератором. Из ЩР в Доме под землёй проложен кабель ВВГ 5х6 30 м в Хозблок. В Хозблоке имеются потребители, получающие ЭЭ из ЩР Дома, и генератор для аварийного электроснабжения ЩР Дома. Потребители в Хозблоке при работающем генераторе получают его ЭЭ по обычному маршруту из ЩР Дома. Рядом с Хозблоком имеется заземление. В Хозблоке есть две группы потребителей: неотключаемые и обычные. Все потребители в Хозблоке подключены к заземлению. В Хозблоке стационарно установлен однофазный генератор HUTER 5 КВт. Корпус генератора и один из его выводов подключены к заземлению. В кабеле ВВГ 5х6 жилы используются следующим образом:
- Фаза 1 из ЩР Дома к потребителям в Хозблоке;
- Фаза 2 из ЩР Дома к неотключаемым потребителям в Хозблоке;
- Незаземлённый вывод генератора из Хозблока в ЩР Дома;
- Нейтраль из ЩР Дома для всех потребителей в Хозблоке, она же для заземлённого вывода генератора из Хозблока в ЩР Дома;
- свободна. Общая схема, упрощённая для данного случая:

И это всё работает.
Однако теперь известно, что заземлители ЩР Дома и Хозблока должны быть соединены. Кроме того, мне указывали, что:
- Нейтраль из Хозблока не должна быть соединена с нейтралью от внешней сети, а должна коммутироваться в реверсивном рубильнике в ЩР Дома.
- Нельзя заземлять корпус генератора, его вывод и потребители в Хозблоке на одно заземление.
Как (при сохранении функциональности) правильно распорядиться 5 жилами в кабеле, заземлителем в Хозблоке и генератором?