17.08.2021 в 11:42:15
Подскажите, хочу перенести инсталляцию от стояка на 2,5 метра с поворотом на 90 градусов. С какими проблемами могу столкнуться?
17.08.2021 в 11:53:17
Kонcтантин написал: С какими проблемами могу столкнуться?
Ни с какими-если делать правильно.
17.08.2021 в 12:50:26
Inter, Отлично)), если можно немного поподробнее с Делать правильно. Инсталляцию ставил себе лет 7 назад и все работает, устанавливал рядом со стояком. Сейчас ремонт на новой квартире и благодаря жене-дизайнеру, унитаз нужно перенести на другую стену. Хотелось бы поподробнее узнать как это сделать, с каким уклоном, какие углы использовать в канализационных трубах.
17.08.2021 в 13:28:38
Kонcтантин написал: узнать как это сделать
Установить инсталляцию на новое место, подвести к ней трубы ХВС и канализации
Kонcтантин написал: с каким уклоном
1/D по СП и по жизни, т.е., если труба 110ая, то уклон 1см/м. На фитингах уклон может быть больше.
Kонcтантин написал: какие углы использовать в канализационных трубах
после штатного прямого угла-только плавные, если нужно сделать
Kонcтантин написал: с поворотом на 90 градусов
то выполнять двумя отводами по 45° или тремя по 30°. Не забыть про надежный крепеж. Лучше б схему, фото прикрепили-тогда бы предметно можно было советовать.
19.08.2021 в 09:02:34
Inter, Большое спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.