Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

08.09.2021 в 18:27:04

#7021676

Кондиционер был установлен на лоджии, внешний блок был укреплён установщика и за арматуру парапета лоджии. После нескольких месяцев работы кондиционер перестал работать. При вскрытии внутреннего блока обнаружили, что изоляция кабеля заземления от перегрева вся оплавилась попутно поплаив немного другие провода которые шли к блоку управления. Сработал предохранитель на плате управления.

При измерении выяснилось, что при отключённом кондиционере от фазы, нуля и земли проводки квартиры, между землёй что идёт в квартире и металлическими частями внутреннего блока есть переменное напряжение примерно 20 В.

Из идей что эта арматура парапета сообщается с арматурой других лоджий. Что у кого то из соседей есть например неисправный кондиционер либо кто-то вообще заземлился на эту арматуру и весь этот ток идёт через мое заземление в квартире. И там где тольше провода или хуже контакт идёт нагрев.

Что думаете о причине? Что теперь можно сделать?

Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

08.09.2021 в 20:16:44

#7021711

Кондиционер был установлен на лоджии, внешний блок был укреплён установщика и за арматуру парапета лоджии. После нескольких месяцев работы кондиционер перестал работать. При вскрытии внутреннего блока обнаружили, что изоляция кабеля заземления от перегрева вся оплавилась попутно поплаив немного другие провода которые шли к блоку управления. Сработал предохранитель на плате управления.

При измерении выяснилось, что при отключённом кондиционере от фазы, нуля и земли проводки квартиры, между землёй что идёт в квартире и металлическими частями внутреннего блока есть переменное напряжение примерно 20 В.

Из идей что эта арматура парапета сообщается с арматурой других лоджий. Что у кого то из соседей есть например неисправный кондиционер либо кто-то вообще заземлился на эту арматуру и весь этот ток идёт через мое заземление в квартире. И там где тольше провода или хуже контакт идёт нагрев.

Что думаете о причине? Что теперь можно сделать?

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

08.09.2021 в 20:30:43

#7021722

dimas_xp написал: При вскрытии внутреннего блока обнаружили, что изоляция кабеля заземления от перегрева вся оплавилась попутно поплаив немного другие провода которые шли к блоку управления. Сработал предохранитель на плате управления.

Получается что рабочий N был "нерабочим", то ли его вообще нет и РЕ работал как N. А если это так то как это получилось и почему не сработал автомат. А он может не сработать потому что Iном не менее чем 6А а то 10 или 16. А по перегрузке или отсечка не может сработать т.к. ток не достигает таких значений (стоит автомат серии С)

Насколько дом старый ??? Обычно на арматуру парапета в старых домах вешают блоки. К тому же в старых домах "новые" жильцы пытаются влепить пожелания ПУЭ7 там где все сделано под ПУЭ6 . А это если неправильно сделать вполне возможно получить потенциал на арматуре.

Гадать можно долго. Если реально на арматуре есть потенциал первым что надо сделать это писать заяву в УК, т.к. это чревато электробезопасностью. Здесь - Вы сообщите о нарушении, дадите возможно пинок чтобы УК что-то делало, т.к. этот потенциал может гулять по всему дому и возможно трупик поиметь. Далее, проверять у себя проводку и начинать надо с автоматов. А если у Вас узо есть то при определенных условиях через него может быть потенциал на РЕ. А если есть потенциал и есть узо то почему оно не сработало.

Короче, есть чем заниматься.

И в последнюю очередь - восстанавливать кондиционер. Если сработал предохранитель то может быть он еще работоспособен.

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

08.09.2021 в 20:59:59

#7021737

Аппарат подключен через УЗО?

Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

08.09.2021 в 21:12:43

#7021744

ВТБ!, Да УЗО видимо сработало только в последний момент когда поплавилась изоляция PE и соседние провода

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

08.09.2021 в 21:18:20

#7021746

Что думаете о причине?

Обычная картина: СУП дома не работает должным образои к примеру N и РЕ квартиры обьеденены и реально у вас только N

Что теперь можно сделать?

СУП по уму

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9677

08.09.2021 в 21:19:20

#7021747

Разве парапет не должен быть в общем контуре СУП? Любая авария и между заземленным прибором на балконе и ограждением можно жарить шашлык.

Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

08.09.2021 в 21:23:03

#7021751

Дом старый, 74 года. Проводка внутри квартиры вся новая. Автомат на кондиционер серии B. Он не срабатывал. Но автомат то защищает фазу а не PE. Несколько раз до этого срабатывало УЗО но его включали назад не найдя причину

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

08.09.2021 в 21:33:42

#7021755

То о чем написал выше про внедрение разных Правил Надо проверять то что у Вас. Не зря ухо прекращает срабатывать. Что-то такое случилось. И это «то что случилось» надо искать. Не зря ухо срабатывало. Так же как и автомат . То что он класс В - это хорошо. А номинал какой ?? Не удивлюсь если ухо накрылось и через него на корпусе потенциал. Ищите спеца на месте чтобы разбирались по месту. Гадать можно долго. А по закону подлости то что реально есть даже и не будет предположения

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

08.09.2021 в 21:44:29

#7021758

Автомат на 16А УЗО сейчас не срабатывае т.к. кондиционер вообще отключен сейчас - все провода.

Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

08.09.2021 в 21:48:35

#7021763

Эх...и как это объяснить дэзовскому электрику?

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.09.2021 в 22:01:34

#7021765

Вот так вышел покурить на балкончик и хана. ;)

dimas_xp, скажите спасибо тем, кто подключал. Впредь нанимайте людей, которые умеют работать.

Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

08.09.2021 в 22:06:36

#7021770

AndyMirror написал: Вот так вышел покурить на балкончик и хана. ;)

dimas_xp, скажите спасибо тем, кто подключал. Впредь нанимайте людей, которые умеют работать.

AndyMirror, а что они должны били сделать? как кондиционерщиков надо было поступить?

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.09.2021 в 22:14:41

#7021776

dimas_xp написал:

AndyMirror написал: Вот так вышел покурить на балкончик и хана. ;)

dimas_xp, скажите спасибо тем, кто подключал. Впредь нанимайте людей, которые умеют работать.

AndyMirror, а что они должны били сделать? как кондиционерщиков надо было поступить?

dimas_xp, УЗО поставить. Заземляться на металлоконструкции дома это идиотизм и покушение на убийство.

dimas_xp написал: Из идей что эта арматура парапета сообщается с арматурой других лоджий. Что у кого то из соседей есть например неисправный кондиционер либо кто-то вообще заземлился на эту арматуру и весь этот ток идёт через мое заземление в квартире. И там где тольше провода или хуже контакт идёт нагрев.

У вас в доме нет заземления. Откуда ему взяться в вашей квартире?

dimas_xp написал: Дом старый, 74 года.

.

dimas_xp написал: Несколько раз до этого срабатывало УЗО но его включали назад не найдя причину

Действительно. :D

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.09.2021 в 22:16:29

#7021777

Aтос написал: СУП по уму

Это уже внутридомовая тема, через УК и т.п.

dimas_xp написал: Эх...и как это объяснить дэзовскому электрику?

dimas_xp, а не надо ему ничего объяснять. Найдите грамотного электрика.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.09.2021 в 22:35:12

#7021784

dimas_xp написал: внешний блок был укреплён установщика и за арматуру парапета лоджии... изоляция кабеля заземления от перегрева вся оплавилась... между землёй что идёт в квартире и металлическими частями внутреннего блока есть переменное напряжение примерно 20 В... Дом старый, 74 года.

Осталось уточнить куда (в щитке) подключена "земля" идущая по квартире и все встанет на свои места. Скорее всего: отдельного PE в щитке нет, и он соединен с N. А на нулевом проводе (N), который где-то далеко заземлен (?) набегают (за счет падения напряжения) те самые 20 вольт. Внутренний блок и внешний соединены медными трубками, сечение меди в которых больше, чем у любого провода. Заземлился стояк N через ваш кондиционер ("землю" из щитка, трубки и корпус внешнего блока) на арматуру здания. Ток ограничен лишь сопротивлением этой цепи, а оно мизерное (ток не ограничивает). Вот и перегрелся провод (самый тонкий к внутреннему блоку).

Разбираться надо прежде всего с вашей электрикой. Ибо 20 вольт между нулем и землей - много. И опасно. Ибо это же напряжение будет между корпусом СМ и трубами водопровода и т.д. В самом простом случае - отключить вашу домашнюю "землю" от кондиционера.

Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

08.09.2021 в 22:38:57

#7021786

Это фото годичной давности. Сейчас там стоит друхполюсный вводный автомат. Но PE подклучен так же.

Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.09.2021 в 22:40:52

#7021787

AKI, На внешнем блоке(мет.корпусе) без подключения заземления возможно наличие потенциала.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.09.2021 в 22:43:40

#7021788

dimas_xp написал: Но PE подклучен так же.

Вот все и сошлось. Ваша самодельная "земля" не земля вовсе, а ноль (без палочки). Заземляться на него это рисковать всех поубивать током, когда он (стояк алюминиевый, Карл! - привет из СССР) отгорит (что нередко случается) и по "земле" на корпуса всех домашних приборов прилетит фаза.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.09.2021 в 22:45:58

#7021789

Andrey80 написал: внешнем блоке(мет.корпусе) без подключения заземления возможно наличие потенциала.

конечно, возможен. Но лишь "потенциал" парапета, с которым он соединен. Мы же конкретный случай обсуждаем.

Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

08.09.2021 в 22:48:38

#7021791

AKI написал: Вот все и сошлось. Ваша самодельная "земля" не земля вовсе, а ноль (без палочки). Заземляться на него это рисковать всех поубивать током, когда он отгорит (что нередко случается) и по "земле" на корпуса всех домашних приборов прилетит фаза.

На вводе в квартиру стоит реле перенапряжения и должно сработать. Но а так, что делать? Ждать реконструкции электрики в доме?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.09.2021 в 22:53:59

#7021792

dimas_xp написал: На вводе стоит реле перенапряжения и должно сработать.

реле напряжения отключит PE провод из квартиры к корпусу (нулю) щитка?

dimas_xp написал: Но а так, что делать?

прочитать буквы выше. Там есть решение. Далее - дело хозяйское.

dimas_xp написал: Ждать реконструкции электрики в доме?

Можете не ждать, создать инициативную группу, собрать деньги, заказать проект, нанять компанию, ввести (официально, по документам) заземление в эксплуатацию. Сложно/кишка тонка? Тогда отключайте вашу "землю" и смиритесь.

Вам еще повезло, что "земля" оплавилась в кондее. Мог и весь провод от щитка до кондея запылать.

Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.09.2021 в 22:56:10

#7021795

AKI, Я не много о другом. На старой квартире был установлен кондиционер. Квартира в панельном доме без РЕ. На корпусе внешнего блока постоянно присутствовал потенциал,сколько не знаю,не измерял. Я попробовал соединить этот корпус с ограждением балкона,то в свою очередь соединялось с мет.арматурой здания. Так вот потенциал ушел с корпуса,но стало частенько по утечке выбивать УЗО на 30 мА. Отключил в итоге провод,соединяющий корпус кондиционера и ограждение балкона.Оставил как все было.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.09.2021 в 22:56:49

#7021796

AKI написал: Тогда отключайте вашу "землю" и смиритесь.

+1, а то ТС то не найдёт

AKI написал: прочитать буквы выше. Там есть решение.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.09.2021 в 23:07:24

#7021800

Andrey80 написал: На корпусе внешнего блока постоянно присутствовал потенциал,сколько не знаю,не измерял.

В кондее есть как минимум компрессор (как в холодильнике) и фильтры в блоке питания. И то и другое может давать потенциал/утечку на землю. В зависимости от монтажа/исправности/условий эксплуатации и т.д.

Andrey80 написал: попробовал соединить этот корпус с ограждением балкона,то в свою очередь соединялось с мет.арматурой здания. Так вот потенциал ушел с корпуса,но стало частенько по утечке выбивать УЗО на 30 мА.

Это лишь значит, что ток утечки (на арматуру) был больше 30 мА. Грамотный кондейщик проблему устранил бы.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

09.09.2021 в 01:28:16

#7021825

AKI написал:

dimas_xp написал: внешний блок был укреплён установщика и за арматуру парапета лоджии... изоляция кабеля заземления от перегрева вся оплавилась... между землёй что идёт в квартире и металлическими частями внутреннего блока есть переменное напряжение примерно 20 В... Дом старый, 74 года.

Осталось уточнить куда (в щитке) подключена "земля" идущая по квартире и все встанет на свои места. Скорее всего: отдельного PE в щитке нет, и он соединен с N. А на нулевом проводе (N), который где-то далеко заземлен (?) набегают (за счет падения напряжения) те самые 20 вольт. Внутренний блок и внешний соединены медными трубками, сечение меди в которых больше, чем у любого провода. Заземлился стояк N через ваш кондиционер ("землю" из щитка, трубки и корпус внешнего блока) на арматуру здания. Ток ограничен лишь сопротивлением этой цепи, а оно мизерное (ток не ограничивает). Вот и перегрелся провод (самый тонкий к внутреннему блоку).

Разбираться надо прежде всего с вашей электрикой. Ибо 20 вольт между нулем и землей - много. И опасно. Ибо это же напряжение будет между корпусом СМ и трубами водопровода и т.д. В самом простом случае - отключить вашу домашнюю "землю" от кондиционера.

AKI, Все верно, за исключением мелких деталей.

  1. Во многих современных кондеях питание на внешний => какая разница, что есть медные трубки, которые проводят ток.
  2. Отключить землю от кондея - ее наверное и так отключили. Но другой технике и людям это не поможет.

dimas_xp написал: Но а так, что делать?

тел ниже в профиле. Могу поводить Вашего электрика вместе с гл инж по интересным местам элетроустановки дома, процитировать им правила предоставления коммунальных услуг, и некоторые пункты ПТТЭП. А также ткнуть в то место, до которого их ручонки не добирались годами. Также Вы имеете полное право требовать компенсации за испорченный прибор у УК. Нужна будет справка из сервисного центра о причине возникновения неисправности кондиционера - коротко "недопустимый чрезмерный ток через проводник PE " и заактированные результаты некоторых измерений и описания неисправности электроустановки дома по причине отсутствия обслуживания.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

09.09.2021 в 01:39:24

#7021827

AKI написал: Тогда отключайте вашу "землю" и смиритесь.

не поможет. Пока еще были цветочки, ягодки созреют чуть позже

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.09.2021 в 07:48:53

#7021868

BV написал: Во многих современных кондеях питание на внешний => какая разница, что есть медные трубки, которые проводят ток.

разница в том, что тогда перегрелся бы провод PE к внешнему блоку. Мы же про конкретный случай говорим.

BV написал: Отключить землю от кондея - ее наверное и так отключили. Но другой технике и людям это не поможет.

Другой не поможет, хотя пожара не будет. Поэтому надо отключить самодельную землю везде (начиная от кондея и до щитка).

BV написал: Нужна будет справка из сервисного центра о причине возникновения неисправности кондиционера - коротко "недопустимый чрезмерный ток через проводник PE

Дом старый, по проекту PE в нем нет.

BV написал: имеете полное право требовать компенсации за испорченный прибор у УК

Разве что через суд. Где при любой экспертизе всплывет внесение изменений в проект электропитания квартиры с самодельной землей.

Впрочем, я только за Вашу инспекцию (думаю, много другого всплывет), но судя по измерениям и твердой "вере в свою правоту" автор и "сам с усам". Будет интересно узнать, чем все это кончится. Пока остаюсь при мнении, что помимо отключения "земли" кондея - ничем.

BV написал: Пока еще были цветочки, ягодки созреют чуть позже

дело случая. Далеко не всех идущих/едущих на красный сбивают/врезаются. Но всегда интересно, как живут те существа, по вине которых в быту погибли невинные люди (иногда близкие/родные). Мучит ли их совесть или они настолько сгнили морально, что все пофигу. Пытаются ли разобраться/научиться в том, что случилось или несут далее плоды своего безмозглого рукожопия?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

09.09.2021 в 09:26:42

#7021908

Andrey80 написал: На старой квартире был установлен кондиционер. Квартира в панельном доме без РЕ. На корпусе внешнего блока постоянно присутствовал потенциал,сколько не знаю,не измерял. Я попробовал соединить этот корпус с ограждением балкона,то в свою очередь соединялось с мет.арматурой здания. Так вот потенциал ушел с корпуса,но стало частенько по утечке выбивать УЗО на 30 мА.

Тот кондиционер был неисправен.

Не стоит связывать между собой эти два случая, они совершенно разные.

Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

09.09.2021 в 14:41:21

#7022007

ВТБ! написал: Тот кондиционер был неисправен.

В какой его части неисправность и почему сделали такой вывод? На мой период эксплуатации этого кондиционера с 2013г по 2020 г. никаких нештатных ситуаций с ним не было...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий