12.09.2021 в 12:05:56
Здравствуйте. Заказал монтаж теплого пола: кухня (не вся участок без гарнитура, примерно 9 кв.м.), коридор (участок около 3 кв. м.), туалет (1кв. М.), ванна (2 кв. м.). Поставили насосно смесительный узел VIEIR Bravo hs113с термоголовкой, я так понял это аналог Valtec combi mix, насос wilo star-rs 25/4, ну и коллектор на 3 контура. Когда сделали монтаж времени проверить нормально не было, пощупал там, тут, трубы вроде теплые были. Залил стяжку через месяца 2-3 решил включить проверить, но теплые полы не грелись и расходомеры не показывали ничего. Пытался позвать этих деятелей, они стали требовать дополнительную оплату на повторную настройку. Причем инфу о длине труб в контурах не оставили. Попробовал опытным путем понастроить сам регулируя верхним и нижним винтами, в итоге максимальный поток который я смог получить на расходомерах это 1.5 при полностью открытых расходомерах. Пол хотя бы начал греться. Пробовал насос включать на полную мощность, разницы не было. Но такое ощущение что поток теплоносителя идет по контурам, только когда открыта термоголовка, так как когда она закрывается, сразу же показания на расходомерах падают на "0". Или я не прав и так и должно быть?
12.09.2021 в 12:31:28
sacreden, Это вы в скворечник, многоэтажка на цо центральном отоплении смостырили?
12.09.2021 в 14:24:56
Hitgher, нет конечно, сверху котел висит.
12.09.2021 в 18:25:31
sacreden, похоже, что насос на смесителе у Вас не работает. Проверить можно через торцевую заглушку по плоскую отвёртку.
12.09.2021 в 18:49:19
Эта железяка имеет право на существование только в помещениях, где отсутствуют радиаторы с термоголовками. Но это не мешает колхозникам впихивать железяку повсеместно. Если ничего не изменилось в железяках, то колбочка с измерителем расхода является попутно балансировочным вентилем, который вносит дополнительное сопротивление в контур. Можете покрутить за колбочку, и положение указателя должно меняться при этом. Для правильного тёплого пола нужен большой расход теплоносителя. Это условие равномерного прогрева. Потому нужно установить насос на максимальную скорость. Балансировкой нужно добиться одинаково высокой температуры обратки. Пока стяжка холодная, об установившемся значении обратки судить рано. Белые цилиндрики вообще то временные регуляторы, место которых должны занимать приводы, управляемые комнатными термостатами. Без приводов и комнатных термостатов, деньги, вложенные в железку, выброшены. Но, если в комнатах установлены радиаторы с термоголовками, два источника тепла будут бороться друг с другом. Обычно побеждает радиатор, который быстрее пола нагревает воздух, после чего отключается сам, заодно перекрывает и контур пола по сигналу комнатного термостата пола, настроенного на ту же температуру. Может показаться, что можно что то подкрутить, и всё это совместно заработает. Это классическая ошибка колхозников. Я сам сделал её 21 год назад, доверившись рекламным материалам.
12.09.2021 в 19:59:08
cineman, термостаты и термоголовки у меня будут, отдельно на теплый пол с датчиками температуры и отдельно комнатные на радиаторы. Белые цилиндрики открыты полностью.
12.09.2021 в 20:00:52
SamTwo, как проверить пока не понял, завтра попробую открыть заглушку, но когда подключаю электропитание на него, то если приложить ухо слышно что как-будто работает. А так да, разницы вообще нет, что с включённым насосом, что без него расход на расходомере не больше 1.5
12.09.2021 в 22:14:45
sacreden написал: cineman, термостаты и термоголовки у меня будут, отдельно на теплый пол с датчиками температуры и отдельно комнатные на радиаторы. Белые цилиндрики открыты полностью.
sacreden, правильный пол организован иначе. Но рынок ориентируется на спрос колхозников, потому многие правильные вещи даже изымают из программы поставок.
12.09.2021 в 22:19:31
sacreden, получается по симптомам, что у Вас нет циркуляции во вторичном контуре смесителя. Т.е., когда открыт термостат, циркуляция в петлях появляется за счёт насоса котла. Нужно разобраться с настройками вторичного контура. Попробуйте повернуть немного настроечный клапан на первом фото по часовой стрелке. Также, проверьте настройки байпаса, это пластиковая черная ручка. Убедитесь, что он не выкручен на минимум, ну и насос проверить. Проверьте шаровые краны с обеих сторон от насоса, они под отвёртку. Точно-ли они открыты. Да, ещё есть балансировочный клапан на первичном контуре, возможно он у Вас полностью открыт. Смеситель дурацкий в настройках. Смотрите на сайте Валтека. У них видео было по настройкам.
12.09.2021 в 23:58:26
sacreden, красные кольца на колбах флоуметров нужно поддеть отвёрткой и снять. Кольца блокируют возможность крутить настройки балансировочных вентилей.
13.09.2021 в 00:14:50
SamTwo, да уж, не простая вещь. Попробую завтра еще повозитьcя. Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.