22.10.2021 в 14:32:03
Добрый день. Прошу сразу прощения если вопросы глупые. После затопления решил сделать косметический ремонт. Столкнулся с тем , чтобы перенести розетки. Вскрыл коробку распределительную и офигел , насколько я понимаю ,так делать нельзя.(в смысле неполная пайка)
22.10.2021 в 15:42:01
В правой розетке горелая изоляция на подсоединении. Это говорит о двух вещах. Данный тип клемм розеток не подходит к данному типу провода (скорее всего многожилка ослабла под винтами). И небходимо провести инспекцию абсолютно всех розеток квартиры. Состояние соединений в распайке требует провести инспекцию и всех распаечных коробок. И по перегреву в розетке: маловероятно, что ее перегружали, но ревизия автоматов тоже требуется (на соответствие номиналов сечению проводки).
22.10.2021 в 15:57:32
zznnzz написал: нарастить кабель для розетки. Кабеля в стенах используются многожильные
Не кабеля, а провода. А точнее — шнура. Это у вас шввп, проводку из которого делать в принципе нельзя. И он, похоже, своё уже и отслужил.
22.10.2021 в 16:01:15
zznnzz написал: Розетку хочу перенести на метр в центр стены.Каким лучше методом , либо пайка либо гильзовка нарастить кабель для розетки.
zznnzz написал: насколько я понимаю ,так делать нельзя.(в смысле неполная пайка)
Нормально. Когда обвариваете например на оконцовке только шарик.
Для обварки нужен транс 220\36 В и мощностью от 500 Вт и графит (например щётки для двигателей
zznnzz написал: сплитер и соединить так антенны , можно ли его замуровать в стену
Используйте старые подрозетники в качестве распред коробок.
Закроете их потом такими крышками
zznnzz написал: Провода заземления можно соединять
Можно облудить, обжать, обварить, поставить концевой сжим
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.10.2021 в 16:48:59
megrad, спасибо все огромное за ответы. Конечно лучше заменить всю проводку и я с этим не спорю. Но как всегда финансы. Вообщем сейчас вышел из магазина мне также посоветовали обжать или заслудить скрутки. Купил гильзы для опресовки , только вот вопрос дали гильзы а они длинной сантиметра 2 не ужели этого хватить площади , ведь. Насколько я читал в скрутках должна быть хорошая площадь соприкосновения для лучшего контакта. Сейчас смотрю чтобы купить клещи и гильзы поставить на эти скрутки и на удлинения проводов. Также посмотрю все розетки и подкручу винты. Единственное я так не понял , мне лучше купить такой же провод многожильный чтобы перенести розетку ?. И ещё раз спасибо Вам за советы , думал никто не ответит ;)))
22.10.2021 в 16:51:15
Забыл ответить по поводу окислов проводов , дума это скорее всего после потопа. Если я прав конечно.
22.10.2021 в 18:23:19
В общем , заказал я пресс клещи KBT 16 и гильзы. Также заказал KBT PKM для того чтобы обжать каждый провод в розетке во втулочный изолятор. Также купил сплитер для тв кабеля. Прошу рассудить , правильно ли я все понял , что буду делать удлинение гильзами, сверху термо трубка. и в стену. Также правильно ли я сделаю , если обожму все провода к розеткам во втулки. А тот ужас в коробке распределительной отчишю провода от пайки либо обрежу и сделаю также на гильзы. Спасибо Всем за ответы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.