curious newbie написал: у каждого прибора есть свой допустимый ток утечки и даже пытался его найти в паспортных данных приборов
Ещё раз: он не в паспортных данных, а в общих стандартах. Единых для всей Европы включая Россию. 3,5 мА для техники с заземлением через вилку, 0,5 мА для техники с двойной изоляцией.
Если подключение и заземление предусмотрено не через вилку - отдельная история. Вплоть до заведомо смертельных 5% рабочего тока фазы :-). В паспорте в этом случае пишут "УЗО не применять".