BV написал: Костян челябинский, Может Вы мне объясните, по какой причине я за вас должен потратить свое время, и выдать Вам на блюдечке с каемочкой? А про слив - ну это Вы с юношами так общайтесь .... типа "на слабо" - может и прокатит :) В свою очередь спрошу, что именно Вам мешает поискать для себя нужный пункт? Всего Вам доброго и поменьше косяков в ремонте!

BV, ну как бы издревле пошло что сказавший А говорит и Б. Что если я о чем-то заявляю, то я могу это подтвердить. А так я вам могу сказать что всё обсмотрел и подтверждения не нашёл. И кстати. Ремонты в домах и квартирах - уже давно не мой уровень. Мелко

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

05.11.2021 в 19:35:13

Костян челябинский написал: И, кстати. А при чем здесь ванные комнаты, если ваш комментарий "так не годится" относился к проводке в гофре за кухонной мебелью под мойкой

Костян челябинский, комментарий относился к:

Иван2025 написал: в штробе и гофрах под полом ванной комнаты, далее вдоль стены в гофрах без штроб за мойкой и ванной,

И судя по контексту автор называет мойкой умывальник :)

Вы же:

Костян челябинский написал: Чай грамоте обучены

Да и название темы тоже в состоянии прочитать...

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

05.11.2021 в 21:22:33

Не озвучена марка кабеля, тип гофры, защитное оборудование линии, тип прокладки водопровода в санузле, отделка стены по которой идет кабель, этап ремонта. Ну и самое главное - нет фотографий. Сейчас вскроется много интересного. Интересует наличие документов у исполнителя разрешающих ему электромонтажные работы. К универсалу без допуска к электрике вы какие претензии предьявите? Ему даже лицензию и допуск не потерять.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

06.11.2021 в 05:23:33

Мишутк написал:

Интересует наличие документов у исполнителя разрешающих ему электромонтажные работы. К универсалу без допуска к электрике вы какие претензии предьявите? Ему даже лицензию и допуск не потерять.

Мишутк, о каких разрешительных документах в РФ идëт речь касательно работ в квартире или ИЖС? Они есть обязательные?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

06.11.2021 в 12:13:53

Костян челябинский написал:

Мишутк написал:

Интересует наличие документов у исполнителя разрешающих ему электромонтажные работы. К универсалу без допуска к электрике вы какие претензии предьявите? Ему даже лицензию и допуск не потерять.

Мишутк, о каких разрешительных документах в РФ идëт речь касательно работ в квартире или ИЖС? Они есть обязательные?

Костян челябинский, так я про то и говорю, по каким нормам требовать исполнение работ, если сами работы никак не формализованы? Заказчик просил протянуть провод - работник протянул. Если бы после косяка у него отзывали лицензию до новой аттестации, а за работу без лицензии дико штрафовали, подход был бы другой.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

06.11.2021 в 14:31:03

Все еще проще вряд-ли у заказчика есть хоть какой-то проект :) По поводу ванной - тащить транзитные провода по полу под ванной - ну это надо быть особо одаренным :) Наверное маляр решил подзаработать ...

Ну и чтобы уж раскрыть тему:

701.512.3 Защита электропроводок в соответствии с внешними воздействиями

Дополнение.

Применяются следующие требования:

a) Электропроводки к электрооборудованию в зонах 0, 1 или 2, проложенные по стенам, которые ограничивают эти зоны, должны быть смонтированы или на поверхности стен или заделаны в стены на глубину не менее 5 см.

Электропроводки для электроприемников в зоне 1 должны быть подведены:

  • или вертикально сверху или горизонтально через стену к задней части устройства, когда стационарное оборудование устанавливается выше ванны (например, водонагреватель);

  • или вертикально снизу или горизонтально через смежную стену, когда оборудование помещается в пространство ниже ванны.

Примечание 1 - В Чешской Республике монтаж электропроводок на поверхности стен или перегородок допускается только в исключительных случаях (временные установки и для коротких соединений со стационарными устройствами).

b) Все другие скрытые электропроводки, включая монтажные изделия в стенах или перегородках, которые ограничивают зону 0, 1 или 2, должны быть заделаны на глубину не менее 5 см от поверхности.

Примечание 2 - В Венгрии это требование применяется только к зоне 0 и 1.

c) В случае если условия a) или b) не выполняются, электропроводки могут монтироваться, если:

  • цепи защищаются или одной из защитных мер БСНН или ЗСНН, или с помощью электрического разделения цепей, или

Примечание 3 - В Бельгии, Италии и Испании система ЗСНН не допускается.

  • цепи защищаются дополнительной защитой согласно п.412.5 МЭК 60364-4-41 УДТ с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Такие цепи должны содержать защитный проводник, или

  • используются бронированные кабели или проводники в металлическом заземленном экране, металлическое покрытие которых удовлетворяет требованиям для защитного проводника цепи, или если кабели или проводники проложены в заземленной трубе, коробе или специальном коробе, удовлетворяющим требованиям этого стандарта для защитного проводника, или используются изолированные концентрические конструкции, или

Примечание 4 - В Бельгии и в Чешской Республике не применимо.

Примечание 5 - В Чешской Республике не применимо, однако допускается применение кабелей с изоляцией, удовлетворяющих требованиям МЭК 60364-4-4 (подраздел 413.2).

  • замоноличенные кабели или проводники, обеспеченные механической защитой, например металлической трубой, которая защитит кабель от повреждения гвоздями, винтами, сверлами и т.п.

Примечание 6 - Во Франции металлическая оболочка не допускается.

Примечание 7 - В Германии для электропроводок согласно перечислению a) и для электропроводок в стенах, как указано в перечислениях b) и c) применима не только в определенных зонах, но и во всем помещении с глубиной заделки не менее 6 см.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

06.11.2021 в 22:01:06

BV написал: В Чешской Республике...

BV написал: В Венгрии...

BV написал: В Бельгии, Италии и Испании...

BV написал: Во Франции...

BV написал: В Германии...

Как видим, у всех есть свой ум и свои соображения. В России, таким образом, абсолютно законно можно

Иван2025 написал: в гофрах без штроб за мойкой и ванной

Иное будет означать признание собственной вторичности по отношению к европейским цивилизациям :killyourselfbywall:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу