09.11.2021 в 16:38:14
Уважаемые мастера, есть такой вопрос. Имеется асинхронный двигатель с редуктором, 0,18 кВт. Управляется 3 фазами (380 В) через реверсивное твердотельное реле. Появилась нужда запустить этот же двигатель через частотный преобразователь Danfoss VLT, 220 В. Все параметры двигателя задали в частотнике правильно. Запрограммировали остальное. Запустили, все работает. Проблема: вращение через ЧП на частоте 50 Гц происходит МЕДЛЕННЕЕ, чем напрямую от 3-фазной сети примерно на 20%. Есть ли теоретическое объяснение этому факту? Спасибо.
09.11.2021 в 19:38:20
что-то не так в настройках - скольжение большое, из-за недостаточного тока
10.11.2021 в 03:42:03
box415, А почему не переключили двигатель в треугольник?
10.11.2021 в 10:58:00
Костян челябинский написал: box415, А почему не переключили двигатель в треугольник?
Костян челябинский, 0.18кВт?
10.11.2021 в 11:58:42
Да хоть 0.00018. Читаем. Взят ПЧ 220 В и тупо прикручен к двигателю. А переводить двигатель на те же межфазные 220 В кто будет? Иван Фёдорович Крузенштерн?
11.11.2021 в 19:07:30
Костян челябинский написал: Да хоть 0.00018. Читаем. Взят ПЧ 220 В и тупо прикручен к двигателю. А переводить двигатель на те же межфазные 220 В кто будет? Иван Фёдорович Крузенштерн?
Костян челябинский, Неужели мозги на форум возвращаются?
12.11.2021 в 04:17:41
BARABAZ, с таким кривым интерфейсом и политикой администрации - вряд ли. Так, от скуки когда на других площадках затишье.