antkab
antkab
Новичок

Регистрация: 22.07.2021

Киев

Сообщений: 17

26.11.2021 в 16:36:46

Решился на самостоятельный монтаж квартирного щита. Накидал схему, и в процессе появились вопросы: 1.на индикатор подавать ноль и фазу, или можно в разрыв фазы, что бы он показывал, включено ли что-либо в розетку.

  1. Терморегулятор теплого пола в ванной ставить снаружи, или можно и в ванной возле двери.
  2. Встречал здесь утверждение, что имеет значение как делать вход на АВ - сверху или снизу. Так ли это, или без разницы.
  3. Отвод на освещение делать до реле контроля напряжения, или после. Ведь если сработает, то искать щиток впотемках. А если до РКН, - не погорят ли лампы? Будут и накаливания, и светодиодные.

По схеме: красным - неотключаемые нагрузки. 1п АВ25А сделан для удобства - идешь из дому, р-раз, - и отключил все что можно, не бегая проверять все розетки. Все провода под АВ16А - 2,5 мм, 10А - 1,5 мм медь ВВГнг.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

26.11.2021 в 17:53:35

antkab написал: ерморегулятор теплого пола в ванной ставить снаружи

Да

antkab написал: или без разницы

Или

antkab написал: или после

Или.

antkab написал: А если до РКН, - не погорят ли лампы?

Возможно. УЗО 32А 0,3А не бывает, как и 32А 0,03А, как и 20А 0,01А (ну, у всяких там брендов типа оттуда). 0,3А на вводе Вам без надобности. Охрану мимо УЗО, иначе не поставят свои системы. Все УЗО ставьте на 25А 30мА. Свет и кондиционер ставьте под УЗО. Трансформатор под звонок?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.11.2021 в 18:08:00

antkab написал: накаливания

В топку.

antkab написал: Отвод на освещение делать до реле контроля напряжения, или после.

Как вариант поставить блок аварийного питания.

antkab написал: Решился на самостоятельный монтаж квартирного щита.

Электрику на балкон, аквастрож планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21137

26.11.2021 в 18:16:21

megrad написал: Как вариант поставить блок аварийного питания.

Фу. В приличных домах на такой случай держат свечи.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

29.11.2021 в 13:29:46

antkab написал: Решился на самостоятельный монтаж квартирного щита. Накидал схему

Я клиентам, в том числе самодельщикам, проэктирую БЕЗ указанных ОШЫБОК и противоречий здравому смыслу.

Вкратце:

НЕТ одного из видов защитного отключения в некоторых группах, являющегося ЕДИНСТВЕННОЙ защитой от некоторых видов АВАРИЙ!

НЕ согласованно одно из ВДТ с вышестоящими аппаратами защиты от сверх токов!

СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!

Плохая бесперебойность электроснабжения квартиры из-за чего и плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп что повышает вероятность ДЕМОНТАЖА из щита одного из видов защитного отключения!

Завышено количество групп.

И т. д. и т. п.! .

antkab написал: красным - неотключаемые нагрузки. 1п АВ25А сделан для удобства - идешь из дому, р-раз, - и отключил все что можно, не бегая проверять все розетки.

И т. д. и т. п.!

И это всё только видимая часть "АЙСБЕРГА"!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

antkab
antkab
Новичок

Регистрация: 22.07.2021

Киев

Сообщений: 17

29.11.2021 в 15:48:23

MaSeVi написал: УЗО 32А 0,3А не бывает, как и 32А 0,03А, как и 20А 0,01А

Действительно, не нашел. Исходил из того, что в рекомендациях на этом и других форумах, говорится что УЗО нужно брать на шаг выше чем номинал защищающего АВ. А вот наличие их не удосужился проверить.

MaSeVi написал: 0,3А на вводе Вам без надобности

Ну как-бы, противопожарное, на случай утечек в самом щите, да и линии без своих УЗО присутствуют.

MaSeVi написал: Свет и кондиционер ставьте под УЗО.

Кондиционер стационарное оборудование, и по ПУЭ не обязательно ставить под УЗО. Лазить то туда никто не будет. А если и будет, то можно отключить.

MaSeVi написал: Трансформатор под звонок?

Опционально. Еще не выбрал - от АС220В, или ДС 12В. Это мои рассуждения, если не прав, - ткните носом.

0
antkab
antkab
Новичок

Регистрация: 22.07.2021

Киев

Сообщений: 17

29.11.2021 в 15:50:50

megrad написал: В топку.

Лично мне свет от них гораздо приятнее большинства светодиодных. Но это касается рабочего места на балконе.

megrad написал: Электрику на балкон, аквастрож планируете?

да нет, с паяльником посидеть. Из комнаты выгоняют.

0
antkab
antkab
Новичок

Регистрация: 22.07.2021

Киев

Сообщений: 17

29.11.2021 в 15:55:26

Посититель написал: СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!

В каких это?

Посититель написал: antkab написал: красным - неотключаемые нагрузки. 1п АВ25А сделан для удобства - идешь из дому, р-раз, - и отключил все что можно, не бегая проверять все розетки.

И т. д. и т. п.!

А здесь что не так? Ну не сторонник я оставления в розетках всего, что не нужно когда меня нет дома. А бегать вытаскивать из розеток - не вариант. И этот же АВ является защитой нижестоящих УЗО.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21137

29.11.2021 в 16:04:28

antkab, не обращайте внимания. Этот бот несет пургу и никогда не отвечает.

0
antkab
antkab
Новичок

Регистрация: 22.07.2021

Киев

Сообщений: 17

30.12.2021 в 16:10:27

И что, больше никаких замечаний? Все так хорошо?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121671

30.12.2021 в 16:53:34

antkab написал: 1.на индикатор подавать ноль и фазу, или можно в разрыв фазы, что бы он показывал, включено ли что-либо в розетку.

ссылку на индикатор в разрыв? :)

antkab написал: Терморегулятор теплого пола в ванной ставить снаружи, или можно и в ванной возле двери

хотите конденсат внутри - ставьте внутри

antkab написал: А если до РКН, - не погорят ли лампы? Будут и накаливания, и светодиодные.

не только погорят, но и бахнут. И взрыв ЛН - причина пожара

Схема: не селективное вводное УЗО в топку, да и селективное - туда же. Проще сделать все группы под УЗО - освещение поставить под УЗО

Холодильное оборудование допустимо без УЗО, но лучше под отдельное свое УЗО или дифы.

УЗО тип А используйте или 25А или 40А. Ставить УЗО 10ма на заземленные стиралку и бойлер глупо, на розетку для "фена" - правильно. Если же квартира на двухпроводке без земли - 10ма на СМ и другое 10ма на бойлер может и надо, а одно 10ма на оба - может срабатывать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу