Уважаемые господа! Прошу взглянуть. На сегодня сделал так. Приму любую критику, ибо я не профессионал, и даже не любитель, а делаю для себя в целях экономии на работах
24.03.2022 в 08:49:02
Уважаемые господа! Прошу взглянуть. На сегодня сделал так. Приму любую критику, ибо я не профессионал, и даже не любитель, а делаю для себя в целях экономии на работах
24.03.2022 в 09:49:51
Рафиль, не оставили места под "умный" счётчик
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.03.2022 в 10:48:41
megrad написал: Рафиль, не оставили места под "умный" счётчик
megrad, Сходите на али экспресс и увидите сколько места занимает по настоящему умный счетчик, вместе с реле нагрузки . Прогресс не стоит на месте .
Да, ни фига.
24.03.2022 в 11:56:49
dokar, ИПУ с али сети разрешат поставить?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.03.2022 в 12:01:53
megrad написал: dokar, ИПУ с али сети разрешат поставить?
megrad, Вы про Ерему .
Да, ни фига.
24.03.2022 в 12:32:01
dokar, я про то с чем сталкиваюсь. Фобос это .... белый зверь, с которым подрядчики сетей работать не умеют. Мелур вроде по корпусу более или менее нормальный, но не известно, что придумывают сети.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.03.2022 в 12:52:52
dokar, > не оставили места под "умный" счётчик На текущем этапе ставил из того что есть, этот счетчик уже стоял в коробке от Застройщика, и он принят поставщиком Электроэнергии и введен в эксплуатацию. Но за мысль спасибо! Хотелось конечно и мастер кнопку и т д, но финансы пока не позволяют. При возможности хочу переделать, но до этого далеко ...
24.03.2022 в 15:20:33
Рафиль написал: При возможности хочу переделать
:)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу