Всем здравствуйте. Вопрос от обывателя, который не разбирается в электрике совсем и ко всему паникует, прошу не судить строго. Четырёхкомнатная хрущевка, примерно 60-х годов постройки, алюминиевая проводка, общий щиток на площадке, замена проводки не производилась, ремонт проводки - тоже нет, насколько мне известно. Плита газовая.
Есть две комнаты, отделенные стеной. В каждой из них по две розетки напротив друг друга. В одной из этих розеток появился треск и запах горелкой проводки. Одновременно с этим в комнате через стену появились следующие проблемы: в розетке в которой была лампа, сморгнул свет. В розетке напротив, в которую был включён стабилизатор, сам стабилизатор стал включаться\выключаться, моргать дисплеем, словом, показал нетипичное для себя поведение. В комнате с искрящей розеткой - от неё все отключено, треск и запах пропали. В комнате через стену проблемы с розетками остались. Сами они с двумя входами. И если в один вход воткнуть лампу, а в другой - стабилизатор, то стабилизатор начинает нехарактерно шипеть. Если включить только стабилизатор, то он ведёт себя нормально.
Собираюсь вызвать мастера и, если кто-то сталкивался, очень прошу подсказать что именно кроме этих розеток попросить проверить. Быть может их нужно заменить, попросить проверить щиток.
Дело в том, что у нас проблемный в плане электрики дом: был перекос фаз со сгоранием техники во многих квартирах, после скачков напряжения надолго пропадало электричество. Один раз вызывали мастера, он посмотрел щиток, сказал что отгорает ноль. Что-то подтянул и посоветовал купить стабилизатор.