megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2022 в 13:02:32

Рептилоид, не обращайте внимание, на вопросы данный участник не отвечает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2022 в 13:03:35

Рептилоид написал: Для бани и уличных потребителей будет отдельный щиток.

А где под него вводной АВ?

Рептилоид написал: Селективное УЗО это имеется в виду на вводе противопожарное УЗО на 300 мА?

на 100.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

14.01.2022 в 13:13:47

megrad написал: на 100.

Почему ?

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

14.01.2022 в 13:45:08

dokar написал:

megrad написал: на 100.

Почему ?

dokar, А куда там 300?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140062

14.01.2022 в 13:46:45

Рептилоид написал: станавливать УЗИП тоже не планировал. У меня нет понимания на сколько оно необходимо.

необходимо при ТТ

0
Рептилоид
Рептилоид
Новичок

Регистрация: 14.01.2022

Пермь

Сообщений: 14

14.01.2022 в 13:47:23

Немного скорректировал схему. и она же в pdf https://disk.yandex.ru/i/MQXomIjWx27ySw

0
Рептилоид
Рептилоид
Новичок

Регистрация: 14.01.2022

Пермь

Сообщений: 14

14.01.2022 в 13:49:21

BV,

BV написал:

Рептилоид написал: станавливать УЗИП тоже не планировал. У меня нет понимания на сколько оно необходимо.

необходимо при ТТ

BV,Спасибо, буду изучать этот вопрос.

0
Рептилоид
Рептилоид
Новичок

Регистрация: 14.01.2022

Пермь

Сообщений: 14

14.01.2022 в 13:50:23

megrad написал: Рептилоид написал: Для бани и уличных потребителей будет отдельный щиток.

А где под него вводной АВ?

Откорректировал схему, показал ящик для бани.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2022 в 14:13:32

Рептилоид, зачем столько групп на освещение? У Вас на отопление электрокотёл?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

14.01.2022 в 14:24:31

MaSeVi написал: А куда там 300?

Это аргумент ? Когда-то описывал случай из практики, когда старт скважинного (исправного) насоса вышибал через раз 100мА селективное УЗО . Более того, находил аналогичные примеры в инете .

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

14.01.2022 в 14:26:16

dokar написал:

MaSeVi написал: А куда там 300?

Это аргумент ?

dokar, ага))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу