10.02.2022 в 10:21:57
Добрый день! в квартире в многоэтажке в ванной устанавливаю полотенцесушитель.вопрос такой:стальной стояк ГВС,от которого отходят выходы под ПС(полотенцесушитель) при нагреве и остывании гуляет вверх/вниз.то есть и выходы под ПС также смещаются(в основном происходит при отключении/включении горячей воды в стояке или ночью,когда малый расход воды в доме).так вот как закрепить ПС к стене при такой ситуации?получается,если жестко его закрепить к стене,то при движении стояка какое то соединение потечет или лопнут крепления к стене.какие могут быть варианты решения?оставить ПС висящим только на кранах?тогда он будет болтаться относительно стены, и на него ничего не повесить,чтобы не создавать нагрузки на выводы с кранами.
10.02.2022 в 10:52:53
ПС змейка? Лесенка? Крепить за вертикальные элементы скользящим хомутом.
10.02.2022 в 14:09:30
il86 написал: или ночью,когда малый расход воды в доме)
напрягите УК, чтобы отрегулировала циркуляцию
il86 написал: получается,если жестко его закрепить к стене,то при движении стояка какое то соединение потечет или лопнут крепления к стене.какие могут быть варианты решения?
гибкие сильфонные отводы от стояка к ПС, либо сильфонные компенсаторы на стояке у потолка и у пола квартиры
il86 написал: при нагреве и остывании гуляет вверх/вниз.
на сколько в мм максимально?