Сдается мне, что за щитком тянется не 2 а целых 4 "толстых" провода, один из которых в тряпичной оплетке (на фото "низ справа" третий белый (вернее, уже желтый) провод чуть выглядывает из-за тряпичного). Может это питание лифта?
2 "пакетника" на 2 направления (ПВ2-**), а 2 других - на 3 (ПВ3-**). Менялись после сгорания?
Один из проводов (похоже ноль) подключен ко всем пакетникам шлейфом что совершенно не радует (фаза на второй пакетник (ПВ3) подключена явно инородным проводом, никак действительно было "отгорание"). Отгорание такого соединения нуля гораздо вероятней, чем отгорание "толстого" провода от корпуса щитка. И не менее опасно.
Далее фаза идет от пакетника (в частности, второго) вниз к счетчику черным проводом, а поднимающийся снизу опять же черный провод подключен на колодку рабочего нуля возле автоматов. Необходимо проверить, а не приходит ли на эту колодку фаза (соответственно автоматы оказываются в нулевом проводе). Если так - необходимо срочно исправить!!! Т.к. отключение "света" в квартире автоматом не отключает фазу, значит полностью сохраняется опасность поражения эл. током. Кроме того, фазный провод оказыватся не защищен автоматом и при КЗ на арматуру здания, если не сработает автомат во ВРУ здания - сгорит, возможно, вызвав пожар.
Далее (опять "низ справа"), что за 3 алюминиевых провода подключены под один винт (грубое нарушение)?
Далее, крайний правый автомат. Похоже какой-то смертник подключил коричневый провод ДО автомата.