Sarvatas написал:
Какие посоветуете взять?
Вроде отзыыы неплохие на такое УЗМ-50Ц 63А 20-440В. Стоит ли брать на 63А?
Sarvatas, Мой пример: сколько поставил, столько и сдал. Правда, это было 3 года назад, но экспериментировать больше не хочу.
Но, suum cuique
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, спасибо. Посмотрел, цены сильно выросли на Новатек: Новатек-Электро РН-263Т 4600 руб, похоже, что производство в Украине и по понятным причинам есть сложности с этим.
Что думаете о реле Schneider Electric R9A12663 (Resi9) 4300 руб? или Schneider Electric Easy9 1П+Н 40А, 230В, 50 Гц EZ9C1240 3400 руб? Есть ли негативные последствия, если поставить 40А реле?
Прошу прощения за много вопросов, но хочется разобраться и собрать нормальный щиток не на один год...
Нашел интересное видео, замеряли время срабатывания. Шнайдер показал себя неважно. Отличные результаты у Rbuz и F&F. Вопрос надежности только.
https://www.youtube.com/watch?v=pmpK1NBm6Yc
Radio, не могу утверждать, но по открытым источникам и RBUZ и Новатек собираются в Украине по собственным схемам, но скорее всего просто сборка из китайских комплектующих.
Вот, кстати, разборка RBUZ: https://mysku.me/blog/russia-stores/73239.html
Sarvatas написал:Radio, не могу утверждать, но по открытым источникам и RBUZ и Новатек собираются в Украине по собственным схемам, но скорее всего просто сборка из китайских комплектующих.
Вот, кстати, разборка RBUZ: https://mysku.me/blog/russia-stores/73239.html
Sarvatas, Ну разумеется, из китайских комплектующих, и по китайским схемам, скорее всего
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Sarvatas написал:
РН-263Т 4600 руб, похоже, что производство в Украине и по понятным причинам есть сложности с этим.
У них защёлка на дин-рейку плохая, гасящий конденсатор шалит (у УЗМ эта проблема решена с 2015-го), минимальное напряжение 160 В (у УЗМ оно 100 В), матрицы разного цвета (когда три прибора в шкафу это сильно заметно).
СтранникXXI, ничего там не решено. Я от РКН Меандр отказался в 2018. Когда мне заказчики начали "задвигать" за УЗМ-50Ц, которые беспробудно выходили из строя - я ушел к другим производителям
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Юрка написал:
защёлка на дин-рейку плохая, гасящий конденсатор шалит (у УЗМ эта проблема решена с 2015-го), минимальное напряжение 160 В (у УЗМ оно 100 В)