21.04.2022 в 07:17:54
Здравствуйте, специально зарегистрировалась на Вашем форуме, потому что сантехника дождаться не могу и когда он сможет прийти неизвестно. Поэтому хочу попросить у Вас помощи. Очень сильно упал напор горячей воды, уже было такое, сантехник приходил и стравливал воздух при помощи клапана(видимо того, который я выделила на фото), там дел на 5 секунд. Подскажите, как стравить самостоятельно и возможно ли?
21.04.2022 в 07:26:41
Татьяна Сергеевна, Редуктор залип. Эта какаха раз в четыре года умирает.
21.04.2022 в 17:32:46
Татьяна Сергеевна написал: упал напор горячей воды
заклинил поршень из-за кальциевых отложений на внутренних стенках цилиндра
Татьяна Сергеевна написал: сантехник приходил и стравливал воздух при помощи клапана
это редуктор давления, воздуха нет, про его "стравливание"-сказки
Татьяна Сергеевна написал: Подскажите
единственное, можете попробовать поджать регулировочный винт до упора (шестигранником), потом открутить, потом снова поджать, ... и так несколько раз-если повезет, то давление повысится, а если нет-значит РД выбрасывать
22.04.2022 в 14:27:02
Татьяна Сергеевна написал: Подскажите, как стравить самостоятельно и возможно ли?
Заменить поршневые редукторы на мембранные и возможно поставить после счётчика с дополнительным фильтром тонкой очистки перед редуктором.
Если давление в стояках не высокое, то возможно ликвидировать редуктор вовсе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.