02.05.2022 в 12:44:59
Добрый день! Есть генератор Konner&Sonnen KS 7000E ATS со встроенным АВР В обычном режиме (без АВР) работает нормально В режиме АВР при отключении питания в сети срабатывает АВР, генератор запускается и работает, но напряжение в сеть при этом не дает В чем может быть проблема и как лечить?
07.01.2023 в 14:42:53
Добрый день! Проверить контактор (управление контактором) в генераторе