Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

09.05.2022 в 14:28:39

СтранникXXI написал: в системе ТТ Ваш заземлитель должен быть электрически независим от заземлителя источника питания

Согласен,читал про это условие.

СтранникXXI написал: В условиях городской застройки это абсолютно нереально

Вот здесь не совсем понятно, как это может быть реализовано? Контур рядом с квартирой, подстанция, от которой идет питания где то...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

09.05.2022 в 15:27:52

Andrey80 написал: Вот здесь не совсем понятно, как это может быть реализовано? Контур рядом с квартирой, подстанция, от которой идет питания где то..

А, скажем, в трех метрах от заземлителя проходит магистраль ХВС. Соединенная с заземлителем здания. Соединенным с заземлителем ТП. И какой на Вашем заземлителе может быть потенциал - одному богу известно.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

09.05.2022 в 15:44:55

СтранникXXI У меня за домом, под окнами квартиры забит штырь,на который приварен опуск (кругляк) заземления мет. частей на кровле дома. Труб и кабелей там нет.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

09.05.2022 в 16:30:01

Andrey80 написал: У меня за домом, под окнами квартиры забит штырь,на который приварен опуск (кругляк) заземления мет. частей на кровле дома.

Называется "молниеотвод".

И в грозу, при выполнении этим молниеотводом прямой функции, Вы можете получить очень интересную разность потенциалов между заземлённой таким образом стиральной машиной и полом под ногами.

Собственно, любой вывешенный на улицу и не связанный с СУП дома провод-антенна может и должен ловить непрямой удар молнии. Результат, в виде разности потенциалов - как повезёт.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

09.05.2022 в 21:50:31

AlexeyL Я не собирался впринципе "землится" на этот отвод(молниеотвод). Кроме данного зазаемления кровли на этом участке нет больше коммуникаций.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

10.05.2022 в 00:13:45

Andrey80 написал: AlexeyL Я не собирался впринципе "землится" на этот отвод(молниеотвод). Кроме данного зазаемления кровли на этом участке нет больше коммуникаций.

Andrey80, землиться на него совершенно необязательно. Достаточно метрах в пяти.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

10.05.2022 в 00:15:02

AlexeyL написал: Называется "молниеотвод".

Громоотвод, вообще-то.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

10.05.2022 в 15:10:52

Radio написал:

AlexeyL написал: Называется "молниеотвод".

Громоотвод, вообще-то.

Radio, как можно отводить звук?

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

10.05.2022 в 21:26:04

Получается единственный выход- тянуть землю от ввода ВРУ дома до своего подъезда и цеплять на корпус щитка на этаже?

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7240

11.05.2022 в 01:44:55

BlurBuster, если Вы преследуете цель заземления лишь одного компьютера, то может быть, стоит рассмотреть вариант замены самого наверняка устаревшего девайса? Нынешнее поколение компьютеров - моноблоки и ноутбуки - провода заземления вообще не требуют. Не исключено, что новый комп с системным блоком внутри плоского монитора не только освободит место в Вашей "хрущёвке", но и сэкономит средства, необходимые на согласованную прокладку кабеля от трансформатора.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.05.2022 в 11:00:53

Вадим М написал: Нынешнее поколение компьютеров - моноблоки и ноутбуки - провода заземления вообще не требуют.

Это не поколение, а специальный вариант исполнения для относительно богатого офиса. Ограниченная производительность (только офисные задачи), завышенная (иногда вдвое) цена, и почти полная неремонтопригодность.

Развивая идею: стиральная машина нового поколения, не требующая заземления!