17.04.2007 в 10:43:27
Недавно во всем подъезде была проведена замена электропроводки и электрощитков. А именно были заменены кабели фаз, нуля и земли, все автоматы и УЗО, ну и была произведена комутация между всем этим хозяйсвом.
Разговорившись с монтером, стало ясно, что по какой то причине УЗО категорически не хотят работать - вышибаются при включении электроплит. И как решение этой праблемы они просто поставили перемычки на узо! Т.е. теперь оно выполняет чисто декоративные функции, но фактически его нет.
Возникли следующий вопросы:
Обязательно ли применение узо в доме с электроплитами? (Т.е. можно ли ткнуть пльцем в книжку и сказать, что вы ребята не правы :nо: ?)
П.С.
Маленькая тонкость, эти работы уже приняты ДЕЗом, как все есть гуд.
17.04.2007 в 11:02:54
Кривенько то как всё... У вас видимо ситуация сложилась такая в связи с тем, что внутреннию проводку не заменили. Там утечки есть, а в плитах часто старых бывает, вот узо и вышибает.
17.04.2007 в 12:06:08
2optimistus Я не увидел на снимке шину РЕ. Сомневаюсь, что УЗО вышибает из-за плит - быстрее всего не правильная схема включения. При таком монтаже это не мудрено.
17.04.2007 в 12:33:33
avmal написал : не увидел на снимке шину РЕ
Самая правая из пяти.
Сомневаюсь, что УЗО вышибает из-за плит
Если "блины" давно пора менять... Перемычки-то не на всех УЗО - у кого-то не выбивает.
17.04.2007 в 12:42:08
ВТБ! написал : Самая правая из пяти.
Пора монитор побольше ставить - я и не разглядел.
ВТБ! написал : Если "блины" давно пора менять... Перемычки-то не на всех УЗО - у кого-то не выбивает.
Дело может быть и не в блинах. Подозреваю, что N с РЕ на плитах перепутаны. На некоторых. Это в порядке вещей случается.
17.04.2007 в 13:27:54
avmal написал : Подозреваю, что N с РЕ на плитах перепутаны.
У меня именно так: пакетник отключает две фазы на две квартиры, а оба нуля идут от зажимов на стальной шине безо всякой разметки и коммутации. Который N, который PE - да как подключишь. :(
17.04.2007 в 13:32:54
ВТБ! написал : Который N, который Pe - да как подключишь.
Я о чем и говорю. Теперь автору остается пригласить хорошего специалиста, чтобы довести все задумманное реконструкторами до ума. А то "потемкинские деревни" получаются.
17.04.2007 в 14:26:50
Плита металлокерамика, подключал сам - протыкал контакты тестером и подключил как в инструкции написано. ДО замены щитков с УЗО все нормально работало.
Подумал, может и правда вышибает только у тех у кого старые плиты, а мне под общую гребенку перемычки поставили? Отключил общий автомат, снял перемычки - при включении плиты УЗО вышибает...:confused:
Перемычки стоят во всем подъезде
Изучал разводку в щитке - плита вроде через УЗО не идет вообще: фаза на общий автомат-> счетчик -> автомат плиты 32С -> в квартиру
17.04.2007 в 14:45:04
optimistus написал : Изучал разводку в щитке - плита вроде через УЗО не идет вообще
Если не идет, то при чем здесь плита? Надо изучать, что они там вам наподключали - по фотографии это сделать сложно. Кстати, фаза-то понятно, а изучите повнимательней как ноль и РЕ к плите идут. Здесь мне кажется и напортачили.
17.04.2007 в 15:11:48
optimistus написал : плита вроде через УЗО не идет вообще: фаза на общий автомат-> счетчик -> автомат плиты 32С -> в квартиру
Ага, а ноль плиты завели на нулевую шину после УЗО - "куда-же ещё?" :D
17.04.2007 в 15:42:50
ВТБ! написал : а ноль плиты завели на нулевую шину после УЗО - "куда-же ещё?"
100%
17.04.2007 в 16:00:45
optimistus
После счётчика рабочий ноль идёт только на УЗО?
17.04.2007 в 16:10:20
Извиняюсь за ламерство, т.е. получается что УЗО срабатывает от того, что через его "ноль" течет неучтенный ток плиты?
Ибо так оно и есть: "...а ноль плиты завели на нулевую шину после УЗО - "куда-же ещё?"
17.04.2007 в 16:40:54
optimistus
Да. Если перекинуть ноль плиты на вход N УЗО, должно заработать нормально. Но сечение обеих жил в одном зажиме автомата/УЗО должно совпадать.
17.04.2007 в 17:45:16
Так и сделал, в качестве второго провода использовал стоявшую там перемышку, соединив ее и нулевой провод плиты винтовым клемником. Все заработало нормально! Всем большое спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.