ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

17.04.2007 в 16:00:45

optimistus

После счётчика рабочий ноль идёт только на УЗО?

0
optimistus
optimistus
Новичок

Регистрация: 17.04.2007

Москва

Сообщений: 9

17.04.2007 в 16:10:20

Извиняюсь за ламерство, т.е. получается что УЗО срабатывает от того, что через его "ноль" течет неучтенный ток плиты?
Ибо так оно и есть: "...а ноль плиты завели на нулевую шину после УЗО - "куда-же ещё?"

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

17.04.2007 в 16:40:54

optimistus

Да. Если перекинуть ноль плиты на вход N УЗО, должно заработать нормально. Но сечение обеих жил в одном зажиме автомата/УЗО должно совпадать.

0
optimistus
optimistus
Новичок

Регистрация: 17.04.2007

Москва

Сообщений: 9

17.04.2007 в 17:45:16

Так и сделал, в качестве второго провода использовал стоявшую там перемышку, соединив ее и нулевой провод плиты винтовым клемником. Все заработало нормально! Всем большое спасибо!

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.04.2007 в 20:53:15

Ну и электрики...блин, ну откуда такие? У соседки моей ваще земляной провод на фазу подключили...так и живёт.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2007 в 22:37:31

Комментатор написал : У соседки моей ваще земляной провод на фазу подключили...так и живёт.

Зато работает.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2007 в 09:10:19

optimistus написал : Разговорившись с монтером, стало ясно, что по какой то причине УЗО категорически не хотят работать - вышибаются при включении электроплит.

А может причину выявить? (похоже опять глупость сморозил :-))

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

18.04.2007 в 09:30:06

filvik

Автор уже выявил и даже устранил. :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2007 в 09:33:47

ВТБ! написал : Автор уже выявил и даже устранил.

И все плиты работают. МОЛОДЕЦ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

18.04.2007 в 09:38:23

filvik

Автор молодец, но не самоубийца, чтобы в соседскую разводку лезть. Плиты все работают мимо УЗО - по проекту реконструкции, вероятно. А УЗО работает только одно - у автора.

0
optimistus
optimistus
Новичок

Регистрация: 17.04.2007

Москва

Сообщений: 9

18.04.2007 в 11:13:23

Причина одна - наши ЖЕКи, ДЕЗы, РЭУ - островки социализма, а вернее жуткие мутанты, совместившие в себе наплевательское отношение к заказчикам с одной строны и огромную жадность с другой (ИМХО) Сорри за оффтоп.

0