optimistus
После счётчика рабочий ноль идёт только на УЗО?
17.04.2007 в 16:00:45
optimistus
После счётчика рабочий ноль идёт только на УЗО?
17.04.2007 в 16:10:20
Извиняюсь за ламерство, т.е. получается что УЗО срабатывает от того, что через его "ноль" течет неучтенный ток плиты?
Ибо так оно и есть: "...а ноль плиты завели на нулевую шину после УЗО - "куда-же ещё?"
17.04.2007 в 16:40:54
optimistus
Да. Если перекинуть ноль плиты на вход N УЗО, должно заработать нормально. Но сечение обеих жил в одном зажиме автомата/УЗО должно совпадать.
17.04.2007 в 17:45:16
Так и сделал, в качестве второго провода использовал стоявшую там перемышку, соединив ее и нулевой провод плиты винтовым клемником. Все заработало нормально! Всем большое спасибо!
17.04.2007 в 20:53:15
Ну и электрики...блин, ну откуда такие? У соседки моей ваще земляной провод на фазу подключили...так и живёт.
17.04.2007 в 22:37:31
Комментатор написал : У соседки моей ваще земляной провод на фазу подключили...так и живёт.
Зато работает.
18.04.2007 в 09:10:19
optimistus написал : Разговорившись с монтером, стало ясно, что по какой то причине УЗО категорически не хотят работать - вышибаются при включении электроплит.
А может причину выявить? (похоже опять глупость сморозил :-))
18.04.2007 в 09:30:06
filvik
Автор уже выявил и даже устранил. :)
18.04.2007 в 09:33:47
ВТБ! написал : Автор уже выявил и даже устранил.
И все плиты работают. МОЛОДЕЦ.
18.04.2007 в 09:38:23
filvik
Автор молодец, но не самоубийца, чтобы в соседскую разводку лезть. Плиты все работают мимо УЗО - по проекту реконструкции, вероятно. А УЗО работает только одно - у автора.
18.04.2007 в 11:13:23
Причина одна - наши ЖЕКи, ДЕЗы, РЭУ - островки социализма, а вернее жуткие мутанты, совместившие в себе наплевательское отношение к заказчикам с одной строны и огромную жадность с другой (ИМХО) Сорри за оффтоп.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.