Добрый день!

Многоквартирный дом. Общая площадь дома 8776.70 кв.м, построен в 1985 году, 9 этажный, подъездов: 4, лифтов: 4.
Серия, тип постройки здания: 141-СВ. Тип фундамента: Ленточный. Тип перекрытий: Железобетонные.
Материал несущих стен: Панельные.

Утепление лоджии.

Проведенные этапы работ 1:
Лоджия остеклена двухкамерным мультифункциональным стеклопакетом, 58мм профилем.
Пена подрезана.
Все помещение: пол, потолок, стены обработаны грунтовкой церезит ст17 в 1 слой с помощью
краскопульта (мазаться стены перстали)
Пена обработана ситиз Б (ведро 3кг).

Проведенные этапы работ 2:
Швы межплитные, вертикальные:
Уличная сторона- возведена опалубка из досок и зацементирована М150 смесью слой примерно от 10 до 35мм.
Далее запенивание с экструзией (пена-экструзия-пена).
Сторона лоджии соседей - возвел опалубку из досок, далее запенивание с экструзией.
Остальные швы и небольшие проемы заделаны опалубкой (в одном месте), в остальных (небольших) пеной-сизБ-М150.
Далее, в процессе утепления экструзией швы и пустоты будут подпениваться.

Поверхности лоджии боле менее ровные, почти в уровень.

Предстоящие работы:

Пол (немного с уклоном для отвода воды в сточные желоба лоджии. Высота уклона до 50мм):
1) заливаю нивелирующей смесью для пола.

Утепление стен, потолка, пола:
1) Стены ГРАФИТ+ 50мм на клей-пену (таже экструзия что и пеноплэкс, но дешевле)
2) Потолок ГРАФИТ+ 50мм на клей-пену
3) Пол ГРАФИТ+ 50мм на клей-пену.

И теперь два варианта облицовки утеплителя:

1) после экструзии закрепить пенофол, сделать обрешетку 40*15, далее либо гвл либо пласт панели.
на пол пенофол, лист осб или гвл или фанеры 10мм, далее ик пленочный утеплитель,
сверху лист осб или гвл или фанеры 10мм, финиш линолеум.

2) К этому варианту более склонен -
после экструзии нанести клей для фасада Ceresit CT 85, приклеить сетку стеклотканевую армировочную 5*5
(нахлест сетка на сетку 100мм), нанести клей для фасада Ceresit CT 85 и вывести в ровную поверхность.
Далее окраска или нанесение жидких обов (там уже вариации больше будет).

Пол: нанести клей для фасада Ceresit CT 85, приклеить сетку стеклотканевую армировочную 5*5
(нахлест сетка на сетку 100мм), нанести клей для фасада Ceresit CT 85 и вывести в ровную поверхность.
Далее лист осб или гвл или фанеры 10мм, далее ик пленочный утеплитель, сверху
лист осб или гвл или фанеры 10мм, финиш линолеум.

Как вариант? Прошу написать конструктивную критику с пояснением.

после экструзии нанести клей для фасада Ceresit CT 85, приклеить сетку стеклотканевую армировочную 5*5
(нахлест сетка на сетку 100мм), нанести клей для фасада Ceresit CT 85 и вывести в ровную поверхность.
Далее окраска или нанесение жидких обов (там уже вариации больше будет).

Этот вариант.

Пол - купить Квик дек ламинированный и кинуть на Эппс, эппс на пол брать 30...35кг/м3. Все.

Про развод лохов с ик-бла-бла плёночной хернёй забыть навсегда

Сергей Валерьевич написал:
Пол: нанести клей для фасада Ceresit CT 85, приклеить сетку стеклотканевую армировочную 5*5
(нахлест сетка на сетку 100мм), нанести клей для фасада Ceresit CT 85 и вывести в ровную поверхность.
Далее лист осб или гвл или фанеры 10мм, далее ик пленочный утеплитель, сверху
лист осб или гвл или фанеры 10мм, финиш линолеум.

Неправильно написал: "далее ик пленочный утеплитель" = инфракрасный пленочный теплый пол.

BV написал:
Про развод лохов с ик-бла-бла плёночной хернёй забыть навсегда

Поясните, это не относится к ик теплому полу?

BV написал:
Пол - купить Квик дек ламинированный и кинуть на Эппс, эппс на пол брать 30...35кг/м3. Все.

Сергей Валерьевич написал:

BV написал:
Пол - купить Квик дек ламинированный и кинуть на Эппс, эппс на пол брать 30...35кг/м3. Все.

Сергей Валерьевич, ок. Ещё лучше...

Сергей Валерьевич написал:

BV написал:
Про развод лохов с ик-бла-бла плёночной хернёй забыть навсегда

Поясните, это не относится к ик теплому полу?

Сергей Валерьевич, вам обязателен подогрев пола?
Если вы думаете пленочным нагревать помещение - то это ошибка.

BV написал:
Сергей Валерьевич, вам обязателен подогрев пола?

поприятнее находится будет на лоджии.

BV написал:
Если вы думаете пленочным нагревать помещение - то это ошибка.

сначала думал так)) изучил тему и понял, что либо в нарушение радиатор отопления общего стояка выводить или можно поставить отдельный обогреватель (типа теплоэко, вроде) или держать открытыми балконную дверь и окно кухни.

Лучше сделать по технологии


Добрый день!

Подскажите по поводу клея для эппс:

BITEX FassadenKleber KLAR1000 или Ceresit CT 85. Я к церезиту склоняюсь, но у битекса цена в два раза ниже. Спасибо.

УПД. У продавца Ceresit CT 190 только есть, но он не для эппс...задачка.

Сергей Валерьевич написал:
Добрый день!

Подскажите по поводу клея для эппс:

BITEX FassadenKleber KLAR1000 или Ceresit CT 85. Я к церезиту склоняюсь, но у битекса цена в два раза ниже. Спасибо.

УПД. У продавца Ceresit CT 190 только есть, но он не для эппс...задачка.

Сергей Валерьевич, СТ190 подходит

nadegniy написал:
СТ190 подходит

Нашел церезит 85, уже купил. Спасибо.