skaradub
skaradub
Новичок

Регистрация: 10.08.2022

Москва

Сообщений: 8

10.08.2022 в 13:43:33

Добрый день! Задача не очень тривиальная, не знаю, с какой стороны подойти лучше, чтобы найти причину с минимизацией демонтажа. Может, тут есть гений-электрик на решение проблемы и чем решение будет проще, тем благодарность моя будет безграничнее =)

  • У соседа снизу лежит алюминиевый провод на свет у меня на полу, так сделали при строительстве в 1970 году. Сделан ввод из общего коридора до его распайки под потолком + до светильников подъем-спуск. схему приложил примерную.

  • в декабре у меня был ремонт с демонтажем асфальта (да, на полу был асфальт) и повреждением света в комнатах и на кухне, без повреждения ввода, починили, поставили клеммы алюминий-медь, свет работал.

  • 2 марта ставили входную дверь и пробили уже ввод общий (который у двери), поправили всё

  • 30 марта погас свет в одной из комнат, это крайняя в цепочке комната (к ней идет от последней распайки провод). туда провели заново электрику новую (14 апреля), но само соединение от распайки в комнату осталось

  • в апреле были спорадические отключения света, не знали, что еще делать, думали, думали, предположили, что вот тот провод, который шел в дальнюю комнату, после отключения где-то всё равно поврежден и он время от времени дает КЗ, пришли с идеей к соседу, где может быть проблема, но, т.к. автомат перестало выбивать, предположили, что слабый контакт перегорел и проблема самоустранилась (7 мая)

  • в начале июля отключения возобновились (4 раза за 10 дней июля и после этого время от времени, но не чаще раза в день)

  • пытались найти закономерность (вибрации какие-то, 2 дня подряд было в 10 утра, етс) - не обнаруживается.

  • грешили на автомат, поменяли на ABB SH 16A (стояли старые ДЭК) - проблема осталась.

  • срабатывает в т.ч. ночью, когда свет отключен, все спят, остается только подсветка выключателя в одной из комнат

Вопрос:

  • как локализовать проблему такую гуляющую? распайка одна легко находится, остальные внутри антресолей и вообще непонятно, где точно, рядом 2 дома одинаковых и электрика отличается, неясно, где будет, в архивах не осталось ничего.
  • какая причина наиболее вероятна: плохой контакт, тлеющее КЗ, которое на свободной сети больше греется

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.08.2022 в 16:26:02

Дифзащита на выключающейся цепи есть?

0
skaradub
skaradub
Новичок

Регистрация: 10.08.2022

Москва

Сообщений: 8

10.08.2022 в 18:26:39

AlexeyL, Спасибо за участие! Вход такой:

  • УЗО (ДЭК, на тестер работает)
  • 25А общий (АББ)
  • 16А свет (АББ) Его выбивает
0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

10.08.2022 в 18:42:32

skaradub написал: поставили клеммы алюминий-медь

Ну да, опять Ваго.

skaradub написал: чем решение будет проще, тем благодарность моя будет безграничнее

Замена отлежавшего своё алюминия решит проблему.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

10.08.2022 в 19:11:13

Замена отлежавшего своё алюминия решит проблему. strider1978, Где вы раньше были ? Опять паркет долбить )))

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

10.08.2022 в 19:16:17

skaradub, Если бы думали раньше , то я б наместе соседа оплатил замену своего освещения под вашим новым полом на медяху .

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.08.2022 в 20:29:42

skaradub, качественные фото всех щитов (и что вокруг них), что есть, покажите если срабатывает АВ, а не УЗО, то проблема серьезная, т.к. м.б. подгорание кабеля с дугой, а это чревато пожаром зы. нужен хороший электрик, сами Вы ничего не решите и не сделаете

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

skaradub
skaradub
Новичок

Регистрация: 10.08.2022

Москва

Сообщений: 8

11.08.2022 в 06:25:13

ZooZoo, Доброе утро! Поэтому я и пришел на форум, за помощью или электриком. =)

Насчет подгорающего провода, была такая теория. В комнату, куда провели новый свет, остался старый провод в потолке, его не отключили от распайки, друг сказал (занимался ранее электрикой) что видел такое: время от времени подгорающий провод, с таким же выбивающим автоматом, у него провод, пока поняли причину, прошел 1 метр.

Вопрос только, почему 2 месяца ничего не было и вот опять.

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

11.08.2022 в 08:29:41

skaradub написал: Вопрос только, почему 2 месяца ничего не было и вот опять.

Два месяца провода подгорали, но тянули нагрузку. И на сегодня провода практически сгорели и нагрузку уже не тянут.

0

ИМХО (IMHO)

skaradub
skaradub
Новичок

Регистрация: 10.08.2022

Москва

Сообщений: 8

11.08.2022 в 15:00:35

ADM05,

Но нагрузки нет (ночью) или она минимальная (лед лампочки нынче мало кушают)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

11.08.2022 в 15:03:27

skaradub написал: и повреждением света в комнатах и на кухне, без повреждения ввода,

...

skaradub написал: и пробили уже ввод общий

кто у Вас работает? Землекопы? ;)

skaradub написал: клеммы алюминий-медь,

поздравляю! ;)

skaradub написал: (4 раза за 10 дней июля и после этого время от времени, но не чаще раза в день)

ждите.... дальше частота будет возрастать, а потом будет моментально после включения АВ.

skaradub написал: тлеющее КЗ

оно самое

ZooZoo написал: если срабатывает АВ, а не УЗО, то проблема серьезная, т.к. м.б. подгорание кабеля с дугой, а это чревато пожаром зы. нужен хороший электрик

хорошие электрики сообщения читают внимательно :)

skaradub написал: Вопрос только, почему 2 месяца ничего не было и вот опять.

Ответ вам не нужен. Просто потому.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.