14.08.2022 в 18:44:25
Добрый день! Ремонт, новостройка, ванная комната. Сначала первый мастер выровнял потолок гипсовой штукатуркой тонким слоем «на глазок». Затем второй мастер-плиточник потребовал идеально ровный потолок для ровной подрезки плитки. Плиточник поверх гипсовой штукатурки нанёс гидроизоляцию, установил маяки и выровнял цементной штукатуркой, израсходовав на помещение (3,7 м.кв.) 75 кг. штукатурки. Безопасность превыше всего. Если есть хоть малейшие сомнения в безопасности такой отделки, готов не задумываясь снять все слои и переделать всё заново правильно. Вопросы следующие: 1) Есть ли нарушение технологии? 2) Есть ли опасность обрушения? 3) Пожалуйста, посоветуйте, что предпринять в такой ситуации?
14.08.2022 в 19:03:30
Starpom, а что за извращение, плитка на потолок? Ну, а так, конечно, все счищать!
14.08.2022 в 19:23:23
dmitrovski, не плитка на потолок, а ровная подрезка
14.08.2022 в 19:33:39
dmitrovski, да, имелось в виду для ровной подрезки плитки при укладке на стену. Исправил. Спасибо за замечание.
14.08.2022 в 21:07:58
1) Есть ли нарушение технологии?
Технологией тут даже близко не пахло. Снимайте все до бетона, защищайте алмазной чашкой, и делайте цементную штукатурку с адгезионным 1м слоем.
15.08.2022 в 00:00:14
три мешка по 25 воткнуть в 4 кв потолок - это однозначно талант :) но вдруг повезло :) я бы обождал пару недель для набора прочности цемента и простучал шедевр , если не бухтит , ломать бы не стал
15.08.2022 в 05:34:31
Сибиряк, На куя? У вас потолок в ванной будет под окраску, раз вы хотите ровную одинаковую подрезку плитки? Или гипсокартон, реечный, натяжной?
15.08.2022 в 13:01:17
Hitgher, Потолок будет под окраску.
15.08.2022 в 16:56:49
BV написал:
цементную штукатурку с адгезионным 1м слоем.
BV, Благодарю за ответ! Посоветуйте, пожалуйста: 1) Самую стойкую цементную штукатурку на потолок. 2) Подойдёт ли в качестве адгезионной грунтовки "Грунт бетоноконтакт Plitonit"
18.08.2022 в 17:37:44
BV написал:
защищайте алмазной чашкой
BV, Подскажите, пожалуйста, В дальнейшем я планирую потолок штукатурить цементной штукатуркой под покраску, без маяков, совсем немного под правило, слоем 1 см. Есть ли строгая необходимость шлифовать алмазной чашкой? Если я постараюсь зубилом/шпателем/перфоратором как можно тщательней весь этот пирог счистить. Не получится ли, что алмазная чашка "сгладит пористость" бетонной плиты?
18.08.2022 в 18:38:29
Starpom, чем грунтовали потолок перед гипсовой штукатуркой? У вас на потоке ничего не будет (светильников)?
18.08.2022 в 19:53:37
dmitrovski написал: Starpom, чем грунтовали потолок перед гипсовой штукатуркой? У вас на потоке ничего не будет (светильников)?
dmitrovski, Грунтовка "Текс" белая полупрозрачная пластиковая канистра 10 л - всё, что удалось выяснить. Да, на потолке ничего не будет (ни проводки, ни светильников)