12.09.2022 в 13:53:31
Добрый день подскажите пожалуйста. У меня во внутреннем блоке канального кондиционера есть помпа для слива конденсата. И установщики утверждают, что в таком случае сливная труба для слива должна сначала идти вверх. Но в инструкции нарисованы оба варианта. скажите можно ли сделать трубу слива вниз по инерции, и можно ли отключить помпу чтобы не было лишнего шума от нее.
12.09.2022 в 20:21:31
dimmo, Разберите этот узел и посмотрите устройство,скорее всего можно,Ваши рисунки-ни о чем.
12.09.2022 в 20:43:55
Помпа используется когда нельзя трубу дренажа ниже уровня кондиционера проложить. Допусти чистовой потолок не позволяет. В это случае с помощью помпы дренаж поднимается на определенную высоту и уже далее труба дренажа прокладывается с уклоном в сторону слива. Если у Вас чистый потолок позволяет сделать уклон сразу то помпу можно не использовать. Но в любом случае как написал КАТРАН надо смотреть как сделано на блоке
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.09.2022 в 13:41:33
Ким, спасибо сделали без помпы потолок позволяет
14.09.2022 в 15:17:53
Если мозги кондея на высоте - то отключение помпы приведет к «ошибке» - неисправность помпы и кондей просто не включится.
Да, это я.
14.09.2022 в 15:37:18
MADONNA написал: Если мозги кондея на высоте - то отключение помпы приведет к «ошибке» - неисправность помпы и кондей просто не включится.
MADONNA, Ким написал абсолютно правильно. С чего помпа может быть неисправна при сливе самотеком? и ее не надо отключать, Ким объяснил как работает система и мне сейчас так сделали и все нормально работает , вода стекает помпа не работает.