06.10.2022 в 14:27:05
ВТБ! написал:
Veduga написал: поставили на вход симметрирующий, после этого много стабильней стало напряжение
Предположу, что часть проблем можно решить увеличением сечения проводников воздушной линии. Провода воздушной линии СИП или неизолированные?
ВТБ!, провода где как, насколько я помню, но во многом неизолированные присутствуют.
06.10.2022 в 14:34:19
Veduga написал: dokar, если люди платят - почему запрещать?
Veduga, Да нисколько , но не в ущерб дуг другу и СНТ. а то, судя по вашей теме и многим другим , именно это происходит. Потом начинается поиск всяких реноваций.стабилизаторов, заряженных автоматов и тому подобное.
Да, ни фига.
06.10.2022 в 17:51:28
dokar написал: Потом начинается поиск всяких реноваций.стабилизаторов, заряженных автоматов и тому подобное.
И так до тех пор, пока местному электрику не придётся поставить палатку рядом с КТП для замены вставок...
06.10.2022 в 18:17:03
Мишутк написал: Каждая группа подключена к трансформатору 380-220. То есть каждым трансформатором идет равномерный отбор от 3 фаз и отдача на потребителя (не смейтесь, по моим дилетантским взглядам каждый трансформатор в пике будет нагружать каждую фазу ввода максимум по P*1/3). Теперь мы можем включать приборы на разных линиях до тех пор, пока не исчерпаем общую отбираемую с трехфазного ввода мощность. Я слабый электрик, поэтому где-то что-то упустил.
Veduga написал: Мишутк, есть другая идея - ставим выпрямитель с трех фаз, потом инвертор, но это тоже дорого...
Такая штука называется стабилизатор 3 в 1 Суммирует мощности по 3 фазам в одну типа 5+5+5=15, 6+6+3=15, 2+2+9=15.
А вот Симметрирующий трансформатор рассчитан только на конкретные значения по фазам И при изменение нагрузки работать не будет.
Veduga написал: Aтос, Ну при чем здесь?
Есть такое понятие "циклическая ссылка" После того как устройство переключит нагрузку на недогруженную фазу Перегруженная фаза станет недогруженной, а недогруженная перегруженной. Если падение напряжения на линии то обеспечено "вечное переключение".
Проблема лечется просто: устанавливается причина падения: На линии или на Подстанции. Затем проводится реконструкция.
06.10.2022 в 19:28:43
Всем спасибо за советы! Реально в голове прояснилось более-менее :)
06.10.2022 в 19:48:52
Aтос написал:
Veduga написал: Мишутк, есть другая идея - ставим выпрямитель с трех фаз, потом инвертор, но это тоже дорого...
Такая штука называется стабилизатор 3 в 1 Суммирует мощности по 3 фазам в одну типа 5+5+5=15, 6+6+3=15, 2+2+9=15.
Aтос, подскажите, как правильно его искать? Или пример модели. Мой дилетантский глаз видит только трехфазные стабилизаторы которые на выходе тоже дают 3 фазы. 3 в 1 ищется только кофе 8)
06.10.2022 в 19:55:56
Мишутк написал: как правильно его искать?
ТСТО - трансформатор симметрирующий трёхфазно-однофазный.
Следование моим советам вредит кошельку
23.10.2022 в 17:58:13
Aтос написал: Цена боюсь не подойдёт
А что с ценой? Не очень-то и высокая, всего 161000 за 20кВА. Однофазная ортеа на 15кВт подороже будет.
23.10.2022 в 18:46:25
Radio написал: Однофазная ортеа на 15кВт подороже будет.
Сравнили )))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу