Доброго времени суток, уважаемые форумчане
сейчас идет ремонт в квартире. Помогите, пожалуйста чайнику правильно спроектировать щиток. В квартире имеются следующие группы
- распредкоробка (РК1) на 4 розетки
- РК2 на 4 розетки
- РК3 на 6 розеток
- РК4 на 3 розетки
- РК5 свет на 3 комнаты
- РК6 свет ванна/туалет/кухня
- РК7 свет коридор
- РК8 розетки ванна
- РК9 Розетки кухня (посудомойка + холодильник + поджиг газ. плиты)
- Розетка стиралка
- Розетка бойлер
Сборку щитка планирую с установки вводного автомата, потом счетчика, потом реле напряжения. РК1, РК2,РК3, РК4 планирую посадить на автоматы 16А РК5 и РК7 - на автоматы 6А РК6 объединить с РК8 и посадить на диф автомат 16А/30мА РК9 - на диф автомат 16А/10мА Стиралку - на диф автомат 16А/10мА Бойлер - на диф автомат 16А/10мА
Мои вопросы:
- Можно ли РК6 объединить с РК8?
- Какие группы создать из световых и розеточных коробок для защиты УЗО? Например две розеточные РК и одну световую объединить под одно УЗО. Или на свет свое УЗО, и два УЗО на розеточные РК?
- Какие номиналы УЗО брать?