ВТБ!, Ну да, ладно, в тот момент я только поставил табурет, не стал лесть из-за однополюсных АВ. На фото вижу - там по 2 провода. Но всё равно не уловил суть. Ладно, щя проверю.
23.12.2022 в 12:44:08
ВТБ!, Ну да, ладно, в тот момент я только поставил табурет, не стал лесть из-за однополюсных АВ. На фото вижу - там по 2 провода. Но всё равно не уловил суть. Ладно, щя проверю.
23.12.2022 в 13:09:01
Ладно, я разглядел эту срань. Одножильный и 2 многожильный провода разного сечения в скрутке воткнуты в АВ. Фаза приходит из отверстия за стендом, дальше и счётчик ну в квартиру.
23.12.2022 в 13:10:00
Ладно, я разглядел эту срань. Одножильный и 2 многожильный провода разного сечения в скрутке воткнуты в АВ. Фаза приходит из отверстия за стендом, дальше вроде в счётчик, на второй модуль и в квартиру. Блин, по этому я и не хотел им заниматься. Почему всегда вырубается сразу 2 рубильника, если там вообще УЗО... Мне вообще говорили мол один, это розетки, другой свет (угу-конечно). Я просто хотел обезопасить свою рабочую станцию, а не разбирать это художество. :scare

23.12.2022 в 14:17:41
Судя по розетке, однополюсный автомат на нуле. "- Ужас, ужас!"
Следование моим советам вредит кошельку
23.12.2022 в 14:29:56
ВТБ!, Да, правый- ноль. Удивительно, но хотя бы цвет взяли верный.
23.12.2022 в 18:40:39
Ресил написал: Одножильный и 2 многожильный провода разного сечения в скрутке воткнуты в АВ
тут и будет греться и гореть
Ресил написал: щиток в на этаже и
подходят - нормальные провода, отходят слабенькие. На 40А - отходящий должен быть 10мм2, на 32А - 6мм2. А дальше опять соплескрутки. И еще лента на проводах - чтоб было чему гореть?
Ресил написал: я разглядел эту срань.
ее переделывать надо
Ресил написал: Почему всегда вырубается сразу 2 рубильника,
Один в нуле, другой в фазе - ток течет через оба. А если отключится только в нуле - можно подумать, что напруги нет и нарваться на фазу. АВ в нуле надо убрать и поставить перемычку.
Ресил написал: , если там вообще УЗО...
Теплое, мягкое - какая разница, правда? ;)
Ресил написал: Я просто хотел обезопасить свою рабочую станцию, а не разбирать это художество. :scare
ну ...хотите дальше :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.