Endy
Endy
Новичок

Регистрация: 31.01.2023

Москва

Сообщений: 7

31.01.2023 в 11:17:19

Добрый день, хочу заменить контактора ABB АF-09-10-11 на более тихий серии ESB-40-40-01. Контактор стоит в увлажнителе Carel UE003XL001. Может кто подсказать подойдет он или нет? Вроде по основным параметрам близки. Цепь управления 24В. 4 контакта размокнуты. https://new.abb.com/products/ru/1SBL137001R1110/af09-30-10-11 https://new.abb.com/products/1SAE341111R0140/esb40-40n-01

0
Endy
Endy
Новичок

Регистрация: 31.01.2023

Москва

Сообщений: 7

31.01.2023 в 11:23:02

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

31.01.2023 в 12:08:28

Endy, День Добрый. Чем текущий к-р не устраивает?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

31.01.2023 в 12:28:48

MaSeVi, Там же написано - громко шлепает. )

0

Да, ни фига.

Endy
Endy
Новичок

Регистрация: 31.01.2023

Москва

Сообщений: 7

31.01.2023 в 12:37:39

dokar, MaSeVi, так точно, очень громко щелкает.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

31.01.2023 в 13:19:16

dokar написал: Там же написано - громко шлепает. )

ESB не будет сильно тише, смею заверить

Endy написал: так точно, очень громко щелкает.

Ну, попробуйте. Только на 40А Вам будет избыточен.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Endy
Endy
Новичок

Регистрация: 31.01.2023

Москва

Сообщений: 7

31.01.2023 в 14:12:33

MaSeVi, Да сейчас в щитке стоит ESB - почти не слышно. А этот AF как выстрел переключается. Смущает, что на AF сверху дополнительные контакты.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

31.01.2023 в 14:27:31

Endy написал: Да сейчас в щитке стоит ESB - почти не слышно

Ну раз есть уже опыт, то что думать-то))

Endy написал: Смущает, что на AF сверху дополнительные контакты.

Посмотрите, что там, т.к. никаких допклемм снизу не должно быть.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Endy
Endy
Новичок

Регистрация: 31.01.2023

Москва

Сообщений: 7

31.01.2023 в 14:46:30

MaSeVi, Снизу доп. клем - нет. А вот сверху цепь управления подключается на отдельные клемы.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

31.01.2023 в 14:48:49

MaSeVi, Вам про "сверху", а вы про "снизу"))

Endy написал: MaSeVi, Да сейчас в щитке стоит ESB - почти не слышно. А этот AF как выстрел переключается. Смущает, что на AF сверху дополнительные контакты.

Endy, Мультиметр в руки и в момент срабатывания контактора и проверяем напряжение(24-60v) на верхних, якобы допконтактах. Стопудняк - катушка )))

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

31.01.2023 в 14:54:34

dokar написал: Вам про "сверху", а вы про "снизу"))

Упс.

dokar написал: Стопудняк - катушка )))

Даже 146%

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.