08.02.2023 в 16:45:03

Приветствую! Возникли вопросы по сечению проводов и автоматам. Известно, что ток срабатывания теплового расцепителя автомата больше номинала и может доходить до 1,45*номинала. Следовательно проводка должна быть с запасом.

Для защиты проводки МНОГИЕ электрики рекомендуют придерживаться следующего: провод 1,5 мм2 – автомат 10А; провод 2,5 мм2 – автомат 16А; провод 4 мм2 – автомат 25А; провод 6 мм2 – автомат 32А; провод 10 мм2 – автомат 50А.

С 1,5 мм2 и 2,5 мм2, тут все понятно. Ток срабатывания теплового расцепителя автомата на 10А составляет 14,5А (10А*1,45=14,5А). Максимальная допустимая нагрузка на трехжильный провод 1,5 мм2 составляет 18А (смотрим таблицу ПЭУ 1.3.4). Ток срабатывания меньше, чем допустимая нагрузка на провод. Следовательно, для провода 1,5 мм2 выбираем автомат на 10А.

Ток срабатывания тепл. расцепителя автомата на 16А составляет 23,2А (16А*1,45=23,2А). Максимальная допустимая нагрузка на трехжильный провод 2,5 мм2 составляет 25А. Ток срабатывания меньше, чем допустимая нагрузка на провод. Следовательно, для провода 2,5 мм2 выбираем автомат 16А.

А вот дальше интересно. Ток срабатывания теплового расцепителя автомата на 25А составляет 36,3А (25А1,45=36,3А). Максимальная нагрузка на трехжильный провод 4 мм2 составляет 32А. Ток срабатывания больше, чем допустимая нагрузка на провод. Нужен автомат меньшем номиналом. Берем автомат на 20А. Ток срабатывания тепл. расцепителя автомата на 20А составляет 29А (20А1,45=29А). Ток срабатывания меньше, чем допустимая нагрузка на провод. Следовательно, для провода 4 мм2 надо выбирать автомат на 20А.

Также и с автоматом на 32А. Ток срабатывания — 46,4А (32А1,45=46,4А). Максимальная нагрузка на провод 6мм2 — 40 А. Ток срабатывания больше, чем допустимая нагрузка на провод. Берем автомат меньшем номиналом на 25А. Ток срабатывания составляет 36,3А (25А1,45=36,3А). Ток срабатывания меньше, чем допустимая нагрузка на провод. Следовательно, для провода 6 мм2 надо выбирать автомат на 25А.

Аналогично и с автоматом на 50А. Ток срабатывания — 72,5А (50А1,45=72,5А). Максимальная нагрузка на провод 10мм2 — 55 А. Ток срабатывания больше, чем допустимая нагрузка на провод. Берем автомат меньшем номиналом на 40А. У него тоже ток срабатывания больше, чем допустимая нагрузка (40А1,45=58А). Берем автомат еще меньше на 32А. Тут ток срабатывания меньше (32А*1,45=46,4А), чем допустимая нагрузка на провод. Следовательно, для провода 10мм2 надо выбирать автомат на 32А.

Отсюда, было бы логичнее придерживаться такой схемы: провод 1,5 мм2 – автомат 10А; провод 2,5 мм2 – автомат 16А; провод 4 мм2 – автомат 20А; провод 6 мм2 – автомат 25А; провод 10 мм2 – автомат 32А.

Почему электрики с проводами на 1,5 и 2,5 выбирают соответствующие автоматы, а с проводами на 4, 6, 10 завышают номиналы? Может я чего не догоняю?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

08.02.2023 в 16:55:48

Antonydr, сначала объясните, откуда вы взяли цифры тока максимальной нагрузке в зависимости от сечения?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

08.02.2023 в 17:05:31

Antonydr написал: Может я чего не догоняю?

Да.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Antonydr

Местный

Регистрация: 14.11.2017

Тюмень

Сообщений: 48

08.02.2023 в 17:39:52

MaSeVi, Ну так аргументируйте...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

08.02.2023 в 19:45:05

Antonydr написал: Может я чего не догоняю?

возможно :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

08.02.2023 в 21:35:20

Antonydr написал: Может я чего не догоняю?

Скажу больше! Вы ничего не догоняете! :yu:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111557

08.02.2023 в 21:45:31

Antonydr, вы много чего не догоняете :) Читайте ГОСТы, а не отсебятину из сети.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

08.02.2023 в 21:54:01

Antonydr написал: Известно, что ток срабатывания теплового расцепителя автомата больше номинала и может доходить до 1,45*номинала. Следовательно проводка должна быть с запасом.

Вы не догоняете тот факт, что тепловой расцепитель автомата является достаточно правильным аналоговым вычислительным устройством (АВУ), и не тупо умножает ток на фиксированный коэффициент 1,45, а считает интеграл от тока по времени, моделируя совместное действие нагрева провода от тока и охлаждения от окружающего воздуха. По-простому говоря, запас уже заложен, но он чуть более хитрый.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

08.02.2023 в 22:14:20

"Уж сколько раз твердили миру..." © И почему глупости так живучи?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

08.02.2023 в 22:28:48

СтранникXXI написал: И почему глупости так живучи?

И, главное, и постоянно генерируемые...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Antonydr

Местный

Регистрация: 14.11.2017

Тюмень

Сообщений: 48

09.02.2023 в 13:03:15

MaSeVi, Иди в жопу!

0
Аватар пользователя
Antonydr

Местный

Регистрация: 14.11.2017

Тюмень

Сообщений: 48

09.02.2023 в 13:20:19

AlexeyL, спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

09.02.2023 в 13:23:47

Antonydr написал: MaSeVi, Иди в жопу!

Antonydr, Тыкать не надо, и хамить - тем более. Можно (и нужно) в бан скатиться.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

09.02.2023 в 14:22:55

0
Аватар пользователя
maim

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

07.03.2023 в 10:11:54

AlexeyL написал:

Antonydr написал: Известно, что ток срабатывания теплового расцепителя автомата больше номинала и может доходить до 1,45*номинала. Следовательно проводка должна быть с запасом.

Вы не догоняете тот факт, что тепловой расцепитель автомата является достаточно правильным аналоговым вычислительным устройством (АВУ), и не тупо умножает ток на фиксированный коэффициент 1,45, а считает интеграл от тока по времени, моделируя совместное действие нагрева провода от тока и охлаждения от окружающего воздуха. По-простому говоря, запас уже заложен, но он чуть более хитрый.

AlexeyL,
считает интеграл от тока по времени, моделируя совместное действие нагрева провода от тока и охлаждения от окружающего воздуха.

  • Красивое. Это надо вызубрить и произносить, особо въедливым заказчикам, скучающе глядя в потолок.