000Денис000 написал: Ещё вопросик узо которые у меня-электромеханические, почитал что их можно подключать как и сверху так и снизу или это неправильно, или надо где Желтая табличка со стрелкой там делать ввод?

ссылка

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

11.05.2023 в 17:16:27

000Денис000 написал: удобнее

Первый вариант "самодокументирующийся": вот УЗО - справа его автоматы. При этом рекомендованное подключение УЗО и гребёнка без затей.

0

Следование моим советам вредит кошельку

000Денис000
000Денис000
Новичок

Регистрация: 06.06.2022

Самара

Сообщений: 21

12.05.2023 в 07:11:51

Благодарю !)

0
000Денис000
000Денис000
Новичок

Регистрация: 06.06.2022

Самара

Сообщений: 21

12.05.2023 в 08:20:38

Какой лучше автомат поставить На индукционную плиту однополюсный или 2-х полюсный?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

12.05.2023 в 08:26:47

000Денис000 написал: 2-х полюсный?

Такой

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.05.2023 в 09:07:13

000Денис000 написал: На индукционную плиту однополюсный или 2-х полюсный?

Если есть штепсельный разъём и он легко доступен, то можно обойтись однополюсным.

Но обычно или розетка в недоступном месте, или её вовсе нет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

000Денис000
000Денис000
Новичок

Регистрация: 06.06.2022

Самара

Сообщений: 21

12.05.2023 в 15:19:39

Понял. А как лучше 1) с реле кинуть в крос модуль ноль и фазу , а потом раскидывать каждым проводом к узо фазы и нули.

2)Или с реле двойной НШВИ в узо, потом из узо двойной НШВИ в другой узо и так далее.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.05.2023 в 16:12:19

000Денис000 написал: с реле кинуть в крос модуль ноль и фазу , а потом раскидывать каждым проводом к узо фазы и нули

Если как на левом фото, то "крвсившее" использовать кросс-модуль на 6 подключений (от РН, к 4 УЗО, к гребёнкам диф.автоматов).

000Денис000 написал: ли с реле двойной НШВИ в узо, потом из узо двойной НШВИ в другой узо и так далее.

Если как на правом, то двойной НШВИ в РН и проводники к гребёнкам УЗО и к гребёнкам диф.автоматов.

0

Следование моим советам вредит кошельку

000Денис000
000Денис000
Новичок

Регистрация: 06.06.2022

Самара

Сообщений: 21

13.05.2023 в 10:10:12

Добрый день 1)А мне в щите же 10 пугв можно все расключить не переходя на 6. 2) и опять интернет сбил столку подключения двухполюсного автомата к узо через шинку нулевую или через автомат и в шинку, на мой взгляд разницы же никакой- такое же соединение получается.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

13.05.2023 в 12:34:59

000Денис000 написал: 1)А мне в щите же 10 пугв можно все расключить не переходя на 6.

От РН до кросса спокойнее 10, а дальше как удобнее.

000Денис000 написал: подключения двухполюсного автомата к узо через шинку нулевую или через автомат и в шинку

Третий вариант - два проводника от УЗО. Через автомат неэстетично, на мой вкус. Тоже полагаю, что разницы никакой.

0

Следование моим советам вредит кошельку

000Денис000
000Денис000
Новичок

Регистрация: 06.06.2022

Самара

Сообщений: 21

04.06.2023 в 07:24:40

Получилось вот так! Всем спасибо за Советы!!!