andr3jke
andr3jke
Новичок

Регистрация: 29.05.2023

Калуга

Сообщений: 20

29.05.2023 в 11:47:28

Добрый день. Идет ремонт в новостройке, время электрики. Накидал схемку, прошу проверить/подкорректировать. Кухня - гостинная - лоджия, одна большая комната, разделение визуальное, лоджия теплая. Стирка/сушка колонной, одна линия, т.к. будет использоваться поочередно. Кабель вводной заделан, оставлю 6. Неотключаемых линий не делаю, уезжаем редко, щелкну все автоматы на офф, кроме линии с холодосом.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18146

29.05.2023 в 12:23:55

andr3jke написал: Добрый день

День Добрый.

andr3jke написал: Кабель вводной заделан, оставлю 6.

Зря. Автомат вводной в квартире меняйте на С50, зачем отнимать 2+ кВт выделенной мощности. Второе УЗО меняйте на номинал 63А, под него э/плиту, соответственно АВДТ не нужен будет. Все линии санузлов под одним УЗО - если что, не будет работать ничего, подумайте над этим.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

andr3jke
andr3jke
Новичок

Регистрация: 29.05.2023

Калуга

Сообщений: 20

29.05.2023 в 12:35:14

Спасибо за отзыв)

MaSeVi написал: Автомат вводной в квартире меняйте на С50, зачем отнимать 2+ кВт выделенной мощности.

Вот потому и снижено до 40, т.к. кабель 6. По крайней мере застройщик поставил в квартирный щит 40)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18146

29.05.2023 в 13:14:58

andr3jke написал: Вот потому и снижено до 40, т.к. кабель 6

Это как хотите)))

andr3jke написал: По крайней мере застройщик поставил в квартирный щит 40)

Извините за грубость, но застройщик - баран, он плевать хотел на чаяния заказчика))

А так - собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21581

30.05.2023 в 21:13:50

чаяния заказчика)) MaSeVi Напихать проточников помощнее ? ))) 40А - за глаза.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18146

30.05.2023 в 21:27:04

dokar написал: чаяния заказчика)) MaSeVi Напихать проточников помощнее ? ))) 40А - за глаза.

dokar, Просто запас. Противники вообще не про меня

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.