Всем привет)
Прессую 6 кв мм кабель пугв 1х6 гост Наконечник квт 6-6-4 Пресс квт пгр-70
Прессанул первый наконечник, разрезал дремелем, из половинки наконечника провод легко вытащился, слипаемости жил не замечено, метелка прекрасно себя чувствует как будто не была опрессована.
Воткнул в наконечник 1,5 кв мм жилу от ввг. После этого воткнул свежую метелку пугв 6 кв мм, все залезло, но естесно гораздо туже, но залезло. Опрессовал, усилие было больше. Есть ощущение что сейчас все чётко.
Вопрос, какого фига? Нормальная ли практика добавлять жилы по 25% сечения?