07.07.2023 в 13:19:59
Проблема с потолочным кондицонером Toshiba. Находится в магазине под потолком возле окна-витрины. В окне установлены светильники для освещения витрины светодиодные общей мощностью 1600 ватт.Температура светильников во время работы 70 градусов. Кондей висит чуть выше оконного проема и теплый воздух от светильников поднимается к кондею. Температура забираемого воздуха на входе в кондиционер около 35 градусов, температура фильтра - 40 градусов. Периодически выключается и выдает ошибку L29. Внешний блок стоит во дворе-колодце, всегда в тени.
Кондиционерщики, которые обслуживают кондей говорят, что это от слишком теплого воздуха забираемого кондеем и надо отсечь теплый воздух от светильников.Пробовали выключать светильники, кондей все равно выключается через какое-то время. Все это происходит, когда на улице жарко, градусов 27, как сейчас. Когда погода более прохладная, таких проблем нет. Ошибка эта L29 —ошибка установок для внешнего блока,ошибка UART. Правы ли кондиционерщики наши, когда говорят, что кондей наш выключается из-за слишком горячего воздуха на входе во внутренний блок - 40 градусов цельсия?
07.07.2023 в 18:26:55
Ошибка интерфейса и перегрев - как они связывают?
07.07.2023 в 22:28:17
Сегодня кондей работал полдня с выключенным светом, полдня с полностью включенным - не отключался. правда я ему температуру выставил 18 градусов, а раньше была 24.
10.07.2023 в 02:01:50
BV, Они не особо распространяются. Мои познания и навыки ограничиваются монтажем бытовых сплит систем. Внешний и внутренний блоки, трасса, вакуумирование и пуск. А вот что тут происходит - загадка, сам пробую разобраться. Дайте хоть наметку, чего делать с кондеем. Отключать светильники, вешать экран от их горячего воздуха или лезть в настройки кондея? Опять же - как и куда? Или вызывать кого знающего, но чтоб точно решить проблему.
10.07.2023 в 13:08:17
Trixster, проверить качество контактов шлейфа управления, проверить установку настроек конфигурации - сервис мануал
10.07.2023 в 15:07:34
BV, В мануале нашел инфу по ошибке, вроде бы одна из причин - перегрузка...
10.07.2023 в 21:20:46
Правы ли кондиционерщики наши, когда говорят, что кондей наш выключается из-за слишком горячего воздуха на входе во внутренний блок - 40 градусов цельсия?
Ответ:
Пробовали выключать светильники, кондей все равно выключается через какое-то время.
Но...
Все это происходит, когда на улице жарко, градусов 27, как сейчас. Когда погода более прохладная, таких проблем нет.
Тепловая мощность не озвучена, теплопритоки (без светильников) неизвестны, но если даже без светильников кондей доооолго не выключается (недоразмерен) - возможно это зашито там как ошибка - поди узнай, что японский программер туда заложил
11.07.2023 в 20:57:31
Trixster,
Сфотографируйте шильдик кондиционера с названием модели кондиционера.
И сюда в этот топик.
Т.к. в некоторых моделях Тошиба ошибка L29 Это:
L29 L29 01: IPDU1 error 02: IPDU2 error 03: IPDU3 error 04: Fan IPDU error 05: IPDU1 + Fan IPDU error 06: IPDU2 + Fan IPDU error 07: All IPDU error
17.07.2023 в 19:07:37
АлександрВиК написал: Trixster,
Сфотографируйте шильдик кондиционера с названием модели кондиционера. И сюда в этот топик.
Т.к. в некоторых моделях Тошиба ошибка L29 Это:L29 L29 01: IPDU1 error 02: IPDU2 error 03: IPDU3 error 04: Fan IPDU error 05: IPDU1 + Fan IPDU error 06: IPDU2 + Fan IPDU error 07: All IPDU error
АлександрВиК
,
17.07.2023 в 19:09:36
Trixster, сегодня опять отключился, до этого, пока было холодно работал без выключений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу