info_va
info_va
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Могилёв

Сообщений: 14

17.08.2023 в 00:40:05

В подъезде стоит автомат EATON HL B40 и выключатель нагрузки EATON IS 63 и выбивает только один.

В щитке тоже на вводе стоит выключатель нагрузки EATON IS 63 и дифавтоматы и автоматы EATON серии B и выбивает сразу оба и автомат и выключатель нагрузки и еще в подъезде третий

Вопрос почему в подъезде не выбивает выключатель нагрузки а в квартире выбивает?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

17.08.2023 в 00:58:51

info_va написал: В подъезде стоит автомат EATON HL B40 и выключатель нагрузки EATON IS 63 и выбивает только один.

Который первый? Так положено.

info_va написал: выключатель нагрузки и еще в подъезде третий

ВН не может выбивать, он "мертвый" на параметр выбивания.

info_va написал: почему в подъезде не выбивает выключатель нагрузки

И не должно, это тупо механизм, дай Бог, если хороший вообще...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

info_va
info_va
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Могилёв

Сообщений: 14

17.08.2023 в 01:02:43

И еще заметил что часть диф автоматов Eaton PFL7 10кА а часть Eaton HNB 6kA по идее должны все одинаковые быть? Или так можно и это ни на что не влияет?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

17.08.2023 в 01:04:40

info_va написал: Вопрос почему в подъезде не выбивает выключатель нагрузки а в квартире выбивает?

В подъезде прохладней, греется дольше. В квартире теплее, в том числе от соседних автоматов, возможно быстродействие лучше при КЗ.

info_va написал: В щитке тоже на вводе стоит выключатель нагрузки EATON IS 63 и дифавтоматы и автоматы EATON серии B и выбивает сразу оба и автомат и выключатель нагрузки и еще в подъезде третий

Не хорошо устраивать проверку автоматов и проводки посредством КЗ.

0
info_va
info_va
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Могилёв

Сообщений: 14

17.08.2023 в 01:08:08

MaSeVi, Ну у меня на вводе в щитке в квартире тоже стоит EATON IS 63 и это выключатель нагрузки а не автомат в интернете везде так написано выключатель нагрузки. Почему тогда его выбивает?

0
info_va
info_va
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Могилёв

Сообщений: 14

17.08.2023 в 01:16:31

А то что этот выключатель нагрузки только 3 фазы отключает а ноль нет это нормально? Ноль по ходу всегда подключен в щитке.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.08.2023 в 04:30:29

В подъезде прохладней, греется дольше. В квартире теплее, в том числе от соседних автоматов, возможно быстродействие лучше при КЗ.

Невозможно! Даже если бы был автомат.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.08.2023 в 04:32:11

info_va написал: MaSeVi, Ну у меня на вводе в щитке в квартире тоже стоит EATON IS 63 и это выключатель нагрузки а не автомат в интернете везде так написано выключатель нагрузки. Почему тогда его выбивает?

info_va, его никак не может выбивать - там внутри нет механизмов для этого.

0
info_va
info_va
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Могилёв

Сообщений: 14

17.08.2023 в 09:36:16

Придется коротнуть специально чтоб еще раз проверить что выбивает

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

17.08.2023 в 09:48:04

info_va написал: Придется коротнуть специально

Почаще коротите, ведь проводка и оборудование от этого становятся только лучше :yu:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

17.08.2023 в 11:10:01

info_va написал: Придется коротнуть специально чтоб еще раз проверить что выбивает

И довести автоматы до иступления: они обязаны сработать только 2 раза, так-то.