zigmund написал:
нормально ли это или надо что-то с этим делать
Решать, что нормально, а что нет - прерогатива заказчика (владельца). Спросите у Яндекс: "ванная зоны", в деле ГОСТ Р 50571.7.701 или МЭК 60364-7-701.
zigmund написал:
Вопрос в том, что если будет течь в стояке на провод или в разетку (хотя она закрытая) из полотенцесушителя, к чему это приведёт?
Проводу вода вообще по барабану.
Розетка, если правильно смонтированная IP55 (да даже IP54), то пока уровень воды не поднимется на высоту розетки, то вообще ничего. А когда поднимется, как минимум, должно случится автоматическое отключение (срабатывание автомата, АВДТ или ВДТ). При наличии нормальной системы уравнивания потенциалов без каких-либо иных эффектов.
Относительно автоматического отключения, стоит взять тестер УЗО вставить в эту розетку и нажать на кнопку "Тест" (стоит хотя бы один раз проверить именно эту розетку, а не только сам АВДТ/ВДТ вообще).