Всех приветствую.

Есть пром.здание, через которое будет идти длинный канализационный лежак сети К1 на высоте 6-7 метров от уровня пола вдоль стены, собирающий несколько стояков и отводящий в основной стояк под пол здания.

Лежак изначально планировался из обычной НПВХ серой, но в зону его размещения попадает склад с дорогим элетронным оборудованием заказчика, и собственно заказчик крайне настойчиво требует сделать его таким образом, чтобы ни при каких обстоятельствах (засор, заполнение, прочистка и пр.) трубы не могли раскрыться и излить содержимое наружу.

Желание заказчика закон- и потому из известных мне вариантов (я не профильный сетевик) есть:
1) Клеевое ПВХ
2) ПНД.
3) SML.

SML дорого и тяжело, ПНД думаю избыточен- а вот клеевой ПВХ ранее использовали для ливневой канализации промышленных зданий вполне успешно.

Но есть вопрос- как состыковать разводку ванных/душевых/туалетов, выполненную из безнапорного раструбного НПВХ и клеевую ПВХ? Производитель клеевой ПВХ не гарантирует склеивание двух материалов это раз. Два- судя по каталогам производителей у раструба клеевого ПВХ и гладкой части НПВХ диаметр ровно 110 мм. Могут возникнуть проблемы при стыковке.

Есть мысли как иначе обыграть такие стыки? всего порядка 10 точек ф110 мм.
Когда то встречал в природе НПВХ литые фланцы- но сейчас не нашёл в продаже.

Также вопрос- при длине лежака порядка 50 метров как компенсировать температурные расширения? Сильфонный фланцевый компенсатор не предусмотрен для работы в канализации, а специальных изделий для влеевого ПВХ в продаже не нашёл.

Pashaottuda написал:
Лежак изначально планировался из обычной НПВХ серой, но в зону его размещения попадает склад с дорогим элетронным оборудованием заказчика, и собственно заказчик крайне настойчиво требует сделать его таким образом, чтобы ни при каких обстоятельствах (засор, заполнение, прочистка и пр.) трубы не могли раскрыться и излить содержимое наружу.

Пройти склад трубой большего диаметра с соблюдением уклонов, внутрь трубу 110.

ВТБ!, а как обслуживать и прочистки/ревизии использовать? ДА и какой трубой.... Странное предложение.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Pashaottuda написал:
ДА и какой трубой....

150 труба

Pashaottuda написал:
Странное предложение

еще более странно - генерить инициативы в стыковке и склейке
вы готовы лично ответить за возможные последствия ?
если нет то используйте готовые системы
а именно или - или

если зак такой привереда - нефиг по подвалам скитаться, пусть снимает топовые этажи москва сити , там все по феншую
а то на пустом месте запросы космического масштаба
стандартная каналья на хороших манжетах правильно собранная - лучший вариант

fhntv, Я не понимаю как я могу собрать трубу в трубе и как двойная система раструбная уберет проблему- возможное ракрытие трубы при аварийной ситуации...

Или-или ок. пусть всё будет клеевое. Но к клею же не подключить никак обычные унитазы и сифоны раковин, верно?
Зак не привереда- а компания с желтым поисковиком... И залить говном несколько кластеров серверных они очень очкуют)

Pashaottuda написал:
как двойная система раструбная уберет проблему- возможное ракрытие трубы при аварийной ситуации

Дерьмо польётся не в это помещение, а в соседние.

Pashaottuda написал:
ПНД думаю избыточен

Или в самый раз для такого случая.
Высокотемпературный слив не угрожает?

Pashaottuda написал:
Но есть вопрос- как состыковать разводку ванных/душевых/туалетов, выполненную из безнапорного раструбного НПВХ и клеевую ПВХ?

Пройти толстостенными трубами с клеевыми соединениями только защищённое помещение.
Пусть дерьмо прорвётся за его пределами - это заказчика устроит?
Минимизировать вероятность этого события плавными поворотами и косыми тройниками.

Pashaottuda написал:
как компенсировать температурные расширения?

Какая длина лежака в помещении?
Жёсткое крепление посередине, остальные скользящие.
В соседних помещениях раструбные компенсаторы (и ревизии).
А под ними аварийные ёмкости.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Pashaottuda написал:
залить говном несколько кластеров серверных они очень очкуют)

давайте по модному, инновационно прикинем
площадь помещения делим на кубатуру стоков и понимаем
что даже при открытой дыре чтобы уровень ватерлинии дотянулся до серверов на минимальнейших подставках ( кирпичах )
нужно гадить всей сетью К1 неделю ...
проблема решена ?
делайте стандартную каналью , поставьте датчики воды на пол, поднимите сервера на полметра от земли
заку привет