Всех приветствую.

Есть пром.здание, через которое будет идти длинный канализационный лежак сети К1 на высоте 6-7 метров от уровня пола вдоль стены, собирающий несколько стояков и отводящий в основной стояк под пол здания.

Лежак изначально планировался из обычной НПВХ серой, но в зону его размещения попадает склад с дорогим элетронным оборудованием заказчика, и собственно заказчик крайне настойчиво требует сделать его таким образом, чтобы ни при каких обстоятельствах (засор, заполнение, прочистка и пр.) трубы не могли раскрыться и излить содержимое наружу.

Желание заказчика закон- и потому из известных мне вариантов (я не профильный сетевик) есть: 1) Клеевое ПВХ 2) ПНД. 3) SML.

SML дорого и тяжело, ПНД думаю избыточен- а вот клеевой ПВХ ранее использовали для ливневой канализации промышленных зданий вполне успешно.

Но есть вопрос- как состыковать разводку ванных/душевых/туалетов, выполненную из безнапорного раструбного НПВХ и клеевую ПВХ? Производитель клеевой ПВХ не гарантирует склеивание двух материалов это раз. Два- судя по каталогам производителей у раструба клеевого ПВХ и гладкой части НПВХ диаметр ровно 110 мм. Могут возникнуть проблемы при стыковке.

Есть мысли как иначе обыграть такие стыки? всего порядка 10 точек ф110 мм. Когда то встречал в природе НПВХ литые фланцы- но сейчас не нашёл в продаже.

Также вопрос- при длине лежака порядка 50 метров как компенсировать температурные расширения? Сильфонный фланцевый компенсатор не предусмотрен для работы в канализации, а специальных изделий для влеевого ПВХ в продаже не нашёл.

0
Pashaottuda
Pashaottuda
Новичок

Регистрация: 05.10.2023

Москва

Сообщений: 16

05.10.2023 в 20:38:15

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

06.10.2023 в 16:21:05

Pashaottuda написал: Лежак изначально планировался из обычной НПВХ серой, но в зону его размещения попадает склад с дорогим элетронным оборудованием заказчика, и собственно заказчик крайне настойчиво требует сделать его таким образом, чтобы ни при каких обстоятельствах (засор, заполнение, прочистка и пр.) трубы не могли раскрыться и излить содержимое наружу.

Пройти склад трубой большего диаметра с соблюдением уклонов, внутрь трубу 110.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Pashaottuda
Pashaottuda
Новичок

Регистрация: 05.10.2023

Москва

Сообщений: 16

09.10.2023 в 09:47:41

ВТБ!, а как обслуживать и прочистки/ревизии использовать? ДА и какой трубой.... Странное предложение.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

09.10.2023 в 12:26:13

Pashaottuda написал: ДА и какой трубой....

150 труба

Pashaottuda написал: Странное предложение

еще более странно - генерить инициативы в стыковке и склейке вы готовы лично ответить за возможные последствия ? если нет то используйте готовые системы а именно или - или

если зак такой привереда - нефиг по подвалам скитаться, пусть снимает топовые этажи москва сити , там все по феншую а то на пустом месте запросы космического масштаба стандартная каналья на хороших манжетах правильно собранная - лучший вариант

0
Pashaottuda
Pashaottuda
Новичок

Регистрация: 05.10.2023

Москва

Сообщений: 16

09.10.2023 в 14:02:33

fhntv, Я не понимаю как я могу собрать трубу в трубе и как двойная система раструбная уберет проблему- возможное ракрытие трубы при аварийной ситуации...

Или-или ок. пусть всё будет клеевое. Но к клею же не подключить никак обычные унитазы и сифоны раковин, верно? Зак не привереда- а компания с желтым поисковиком... И залить говном несколько кластеров серверных они очень очкуют)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

09.10.2023 в 16:38:37

Pashaottuda написал: как двойная система раструбная уберет проблему- возможное ракрытие трубы при аварийной ситуации

Дерьмо польётся не в это помещение, а в соседние.

Pashaottuda написал: ПНД думаю избыточен

Или в самый раз для такого случая. Высокотемпературный слив не угрожает?

Pashaottuda написал: Но есть вопрос- как состыковать разводку ванных/душевых/туалетов, выполненную из безнапорного раструбного НПВХ и клеевую ПВХ?

Пройти толстостенными трубами с клеевыми соединениями только защищённое помещение. Пусть дерьмо прорвётся за его пределами - это заказчика устроит? :D Минимизировать вероятность этого события плавными поворотами и косыми тройниками.

Pashaottuda написал: как компенсировать температурные расширения?

Какая длина лежака в помещении? Жёсткое крепление посередине, остальные скользящие. В соседних помещениях раструбные компенсаторы (и ревизии). А под ними аварийные ёмкости. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

09.10.2023 в 22:54:24

Pashaottuda написал: залить говном несколько кластеров серверных они очень очкуют)

давайте по модному, инновационно прикинем :) площадь помещения делим на кубатуру стоков и понимаем что даже при открытой дыре чтобы уровень ватерлинии дотянулся до серверов на минимальнейших подставках ( кирпичах ) нужно гадить всей сетью К1 неделю ... проблема решена ? делайте стандартную каналью , поставьте датчики воды на пол, поднимите сервера на полметра от земли заку привет :)