04.11.2023 в 02:14:59
Всем привет. Есть пристройка из керамзитоблока. Нужно понять почему образовывается конденсат на рубероиде и под ним. А так же почему сыреют углы и низ стены.
Металлическая дверь которая выходит на улицу. тамбура нет, постоянно течет конденсат вниз. Хотим сделать вторую дверь, по типу как в квартирах делают, некий мини тамбур + низ двери сделать гидроизоляцию что бы если и будет какой то конденсат, что бы не тек в стены. Поможет ли это всё? Снизу двери рубероида нет, конденсат постоянно снизу мочит пол. Было предположение что именно конденсат с двери мочит всю стену снизу, но тогда почему вначале углы мокрые становятся?
При утеплении пристройки, случайно было обнаружено что верх и низ рубероида сырой. Рубероид края видны внутри. Есть предположение того что влага изнутри помещения просто конденсируется на рубероиде и потихоньку стекает вниз по стенам, отчего сыреют низ стены и углы. Углы сыреют в первую очередь. Поможет ли в данном случае пароизоляция потолка и как ее правильно сделать при утеплении опилками сверху. Опилки сверху насыпан большой слой почти до крыши(профлиста), крыша односкатная, доступа в нее нет. Только если снимать профлист.
Те кто строили эту пристройку, положили под подшивку потолка, под опилки материал на подобии укрывного материала для теплиц(не разбираюсь, может и что то правильное). Как и чем сделать пароизоляцию потолка что бы ничего не сгнило, особенно подшивка потолка. Раскрывать весь потолок и лезть в крышку нет возможности.
По быстрому набросал картинку как и чего.
пс: опилки и та ткань выходит ещё и на улицу где то на 10-15см. Скорее всего они использовали такой материал чисто что бы опилки не сыпались вниз. Было предположение что это и есть пароизоляция, но что то она сильно похожа на укрывной материал для теплиц.
04.11.2023 в 11:32:49
В руки ик термометр и гигрометр. Измеряете влажность воздуха в помещении и температуру поверхностей на которых конденсат. Температуру воздуха в помещении. Это даст ответ на вопрос "почему". Точка росы должна быть по ту сторону пароизоляции, снаружи.
Дверь нужна с терморазрывом. Вторая внутренняя дверь только ухудшит ситуацию с конденсатом, можете вообще лед получить. По стенам и крыше вам расскажут. Но вряд-ли это должны быть опилки. Ими можно отделять неотапливаемое помещение от улицы, но отапливаемое сразу от улицы - с очень большими заморочками.
04.11.2023 в 13:30:33
ivan45, конденсат образуется оттого, что в помещении холодно, и стены от этого конденсата становятся сырыми, а в те редкие моменты, когда тепло, м вроде должно просыхать - не успевают просыхать, т.к . плохая вентиляция. конденсат появляется как на рубероиде, так и на стенах, - ему всё равно где появляться, с той лишь разницей, что На рубероиде вы можете увидеть капельки конденсата, а на керамзите вы капель не увидите, потому что керамзит сразу впитывает влагу.
Углы более влажные чем стены потому, что они более холодные, и в углах вентиляция не просто плохая, а очень плохая. В углах воздух застаивается всегда. низ стен более влажный чем середина стен по той же причине. Делайте обогрев и вентилирование, и будет вам счастье. Пароизоляция не избавит вас от конденсата.
...
Мишутк написал: Вторая внутренняя дверь только ухудшит ситуацию с конденсатом, можете вообще лед получить
соглашусь с тем, что между двумя дверьми станет холодней, больше конденсата, и даже может появиться лёд в тамбуре между дверьми, но
04.11.2023 в 15:16:12
Грэй, Помещение теплое, это сан узел, пока отопление нет, ремонт, но греем тепловой пушкой градусов до 23-24. На счет тамбура, а как же делают тамбуры?, у нас вот в квартире если дверь открыта вторая на железной обычной двери без терморазрыва бывает конденсат, при закрытии двери даже не плотно, а просто, конденсат пропадает. Больше интересует как сделать пароизоляцию потолка не переделывая всё. Смотрел много видосов, читал что люди пишут. Многие ставят дешевые двери и потом пытаются бороться с конденсатом, ставят греющий кабель и прочее, но это мало помогает. А вот тамбур холодный без всяких подогревов, например с пластиковой дверью помогает. Вентиляция есть в пристройке. Причем принудительная, вентилятор стоит, правда не всегда включен.
04.11.2023 в 15:21:19
Мишутк, Про дверь с терморазрывом и так знаем, только она стоит под 60-70тыс. Подскажите как сделать пароизоляцию потолка утепленного опилками.
04.11.2023 в 15:23:24
ivan45 написал: греем тепловой пушкой
газовой наверное ? в курсе что при сгорании газа выделяется водяной пар ?
04.11.2023 в 16:33:17
ivan45 написал: Подскажите как сделать пароизоляцию потолка утепленного опилками.
Это сделать легко - -Закрепите на потолке полиэтиленовую плёнку с нахлестом на стены. стыки плёнки и нахлёст на стены проклеить специальным скотчем для пароизоляции. Но, повторю вам ещё раз -
Грэй написал: Пароизоляция не избавит вас от конденсата.
04.11.2023 в 16:45:07
ivan45 написал: пока отопление нет, ремонт, но греем тепловой пушкой градусов до 23-24.
греете круглосуточно? - нет.
Когда пушка не работает, стены остывают, появляется конденсат, потому что влажность во время ремонта всегда очень высокая. И вентиляции, как я ии предполагал, нету.
ivan45 написал: вентилятор стоит, правда не всегда включен.
А вентилятор это ещё не вся вентиляция. .... сделайте приток - откройте окна на ночь во всем доме, включите вентилятор, Включите пушку...впрочем, пушку даже можете не включать, - достаточно открыть окна. и утром, когда всё почти высохнет, вы сильно этому удивитесь.
04.11.2023 в 16:48:35
ivan45 написал: пока отопление нет, ремонт,
Вы как делаете ремонт без отопленя, авантюрист! Хотите ещё и плесень получить новенькую, свеженькую?
04.11.2023 в 17:37:55
fhntv, электрической
04.11.2023 в 17:40:00
Грэй, пушкой греем да и тепло внутри. из дома тепло идет, внутри даже без отопление +16, 28 было с пушкой, а влажность самое мало было 30%, грели что бы углы высушить.
04.11.2023 в 17:50:35
Грэй написал:
ivan45 написал: Подскажите как сделать пароизоляцию потолка утепленного опилками.
Это сделать легко - -Закрепите на потолке полиэтиленовую плёнку с нахлестом на стены. стыки плёнки и нахлёст на стены проклеить специальным скотчем для пароизоляции. Но, повторю вам ещё раз -
Грэй написал: Пароизоляция не избавит вас от конденсата.
Грэй, зато пароизоляция спасет от намокания утеплителя в потолке. Ее всё равно надо делать, а не сделав ее, будет ещё больше проблем. Всё таки влажное помещение, там ванна, туалет, постоянная влажность. Но сейчас там ничего нет кроме унитаза, даже труб с водой нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу