cineman написал: эти пузыри поедают чей нибудь панельный радиатор из тонкой стали
cineman, а не нужно ставить панельные радиаторы в П44. А пузыри пусть кушают))
20.11.2023 в 22:19:17
cineman написал: эти пузыри поедают чей нибудь панельный радиатор из тонкой стали
cineman, а не нужно ставить панельные радиаторы в П44. А пузыри пусть кушают))
20.11.2023 в 22:20:13
АлекСАН_dr, спасибо А нам местный слесарь-узбек предложил снять ралиатор и промыть его под душем:killyourselfbywall:
20.11.2023 в 22:23:46
Юлия У. написал: у него вообще никаких претензий не было(
Слесарь из ОДС так себе авторитет. У них и главные инженеры, бывает, =0. На сколько я могу судить по фото, стояк 1", байпас и подводка к радиатору 1\2". Подводка к радиатору должна была быть 3\4". Диаметры "на глаз": 1" 32 мм 3\4" 25 мм 1\2" 22 мм
20.11.2023 в 22:25:44
АлекСАН_dr, да, но мы-то опыта вообще не имели, варили слесари по найму и верховодил им вот этот слесарь из одс, который в октябре, когда воздушило весь дом, заходил к нам в порядке очереди и тоже сказал, что байпас далеко установлен. Я уж не стала е у говорить, что вообще-то он и стоял над душой, когда его делали, как в принципе всю эту кон трукцию и диаметры.
20.11.2023 в 22:37:04
Юлия У., В вашем случае неважно где установлен байпас. Не это расстояние причина проблемы. Я, кстати, не вижу никакой проблемы в этом расстоянии. Теоретически, повышает сопротивление температурному удлинению. Актуально, если 16 этажей сделают стояк вообще прямым. Вероятность = 0. Когда занимался установкой радиаторов, сам ставил далеко. Мне так удобнее было. Установил 3000 (плюс\минус) радиаторов в МКД, если что. Опыт небольшой есть.
20.11.2023 в 23:12:00
Юлия У. написал: а что с ним не так
Нет смысла заужать байпас на две ступени да ещё в сочетании с зауженными отводами. Ещё и отверстия в трубах могли тонким сверлом сделать.
Следование моим советам вредит кошельку
20.11.2023 в 23:28:06
ВТБ! написал: Нет смысла заужать байпас на две ступени да ещё в сочетании с зауженными отводами.
ВТБ!, я об этом сказал выше. Дело не в диаметре байпаса, а в диаметре подводки. Это более критично. Если стояк 1", подводка к радиатору должна быть 3\4", а байпас имеет право быть 1\2". Хотя, на самом деле, при смещенном байпасе, можно делать и 3\4". Тем более, розлив сверху, диаметр смещенного байпаса не влияет на теплоотдачу. Подозреваю, что наиболее вероятный источник проблемы- стык 1" и 1\2" подводки. Кирпич проскочил по 1" и застрял в 1\2". И его валтузит туда-сюда. То отчалит, то причалит и журчит. После сварочных работ в подвале этот кирпич загнало по стояку 2" (или сколько там) на тех.этаж, радиатор на последнем этаже с сужением с 1" до 1\2"- первая и конечная остановка. Если мои предположения верны, засор в верхней трубе подводки в месте перехода с 1" на 1\2". Здесь.
21.11.2023 в 02:39:52
Юлия У. написал: cineman, и да, в одной комнате уже несколько дней тихо. Не можем понять, почему в двух других вот такая карусель.
Юлия У., трудно поверить, что может существовать 17-ти этажная П-образная однотрубка. В таких системах трубопровод отопления пронизывает здание вверх-вниз через соседние комнаты каждого этажа. Обычно этим болеют здания меньшей этажности. Как вариант, воздухоотводчики шумных стояков забились и не исполняют своих функций. Соседи других квартир на площадке испытывают подобные неудобства? В частных домах процесс выхода воздуха из вновь залитой воды может тянуться до трёх месяцев. По МКД у меня нет наблюдений, но предполагаю подобные сроки.
21.11.2023 в 08:20:20
cineman, что вы имеете в виду под воздухоотводчиками? Если автоматические на чердаке, то их и нет.
21.11.2023 в 08:29:07
cineman, по поводу соседей по площадке не скажу, но по стояку снизу у людей тихо. Ну или просто они не обращают внимания на эти звуки.
21.11.2023 в 12:08:27
Юлия У. написал: cineman, по поводу соседей по площадке не скажу, но по стояку снизу у людей тихо. Ну или просто они не обращают внимания на эти звуки.
Юлия У., если соседи не меняли конвекторы из трубы на то, что у сех, то у них и не будет таких проблем. Секционный радиатор по своей конструкции - собиратель пузырей.