Приветствую друзья. Наконец то подвели газ и пришло время к эл котлу добавить еще и газовый. Купил Протерм пантера 25кВ подключение 3/4. На данный момент аналогичный котел протерм скат подключен 32 ППР но собираюсь переделывать подвод системы на МП. Будет подключено два котла основной и резервный электрический после чего будет гидрострелка. Вопрос какой трубой 26 или 32 ? По логике 26 это как раз 3/4 НО до подключения к стрелке будут еще различные фитинги (углы/тройники) которые значительно зажуют внутренний диаметр МП. На 32 митинги очень дорогие да и работать с самой трубой сложновато. Заранее спасибо)

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

28.11.2023 в 09:52:09

redshuhoff, Смотря какое будет сопротивление первичного контура гидрострелки при расчетном расходе. И смотря какая скорость теплоносителя.

Может в вашем конкретном случае и трубы 20 сшитого полиэтилена или МП будет хватать с избытком. А может и МП 32 мм будет маловато.

Котлы к гидрострелке нужно подключать по схеме каскада. И расход в первичном контуре ГР должен быть не меньше, чем сумма расходов во вторичном контуре ГР.

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6337

28.11.2023 в 10:13:12

redshuhoff,

Вопрос какой трубой 26 или 32 ?

Сначала надо определить тепловую нагрузку (площадь дома +ГВС) и примерно понять расход теплоносителя (зависит от выбранной схемы - низкотемпературная или традиционные батареи) Потом по необходимому объему прокачиваемого теплоносителя и ограничению скорости потока вычислить минимальный диаметр трубы. Если есть дети/внуки школьники - то поручить задачу им, полезно.

0

Да, это я.

Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

28.11.2023 в 10:18:07

MADONNA написал: Сначала надо определить тепловую нагрузку (площадь дома +ГВС)

Ну да, расчет теплопотерь придумали глупцы. А такие умные как Мадонна, теплопотери по площади дома считают. :) Ведь всем же известно, что теплопотери составляют 100 Вт/м2. :)

MADONNA написал: Если ессть дети-школьники - то поручить задачу им, полезно.

"Кандидат наук и тот - над задачей плачет." :) (с) песенка у Пугачёвой

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

28.11.2023 в 10:20:38

redshuhoff написал: Вопрос какой трубой 26 или 32 ? По логике 26 это как раз 3/4 НО до подключения к стрелке будут еще различные фитинги (углы/тройники) которые значительно зажуют внутренний диаметр МП.

В фитингах МП, да есть заужения. Но это только местные сопротивления, которые как правило не оказывают существенного влияния на общее гидросопротивление участков.

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6337

28.11.2023 в 10:59:47

Vlad Crush,

Ведь всем же известно, что теплопотери составляют 100 Вт/м2. Радость

Прикинь, для определения диаметра труб этого параметра более чем достаточно.

0

Да, это я.

Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

28.11.2023 в 11:20:48

MADONNA написал: Прикинь, для определения диаметра труб этого параметра более чем достаточно.

Да, известно, что сказочникам не нужен измеритель твердости (прочности) бетона. Они определяют прочность ударами головой. :)

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.11.2023 в 14:25:08

redshuhoff написал: По логике 26 это как раз 3/4 НО до подключения к стрелке будут еще различные фитинги

По логике эти два котла не будут работать одновременно, потому стрелка нафиг не нужна, только два тройника и два обратных клапана.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

28.11.2023 в 14:30:58

cineman написал: По логике эти два котла не будут работать одновременно, потому стрелка нафиг не нужна, только два тройника и два обратных клапана.

Ну некоторым хочется, чтобы эти котлы работали одновременно. :) Это возможно при применении каскада и ГР. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.

Или чтобы никакие краны не крутить при переключении с котла на котел. Просто один котел включить, а другой выключить кнопкой питания.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.11.2023 в 15:06:50

Vlad Crush написал: Или чтобы никакие краны не крутить при переключении с котла на котел. Просто один котел включить, а другой выключить кнопкой питания.

Обратные клапаны избавляют от необходимости крутить краны. А запуск резервного котла с телефона или по отдельному термостату остаётся возможным при всех открытых кранах. Стрелка страшный головняк по уравниванию расходов и оправдана лишь в конце длинной теплотрассы.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

28.11.2023 в 15:28:18

cineman написал: Стрелка страшный головняк по уравниванию расходов и оправдана лишь в конце длинной теплотрассы.

А чего там уравнивать? Ставьте насосы с частотным регулированием напора. Гидравлику рассчитайте так, чтобы расход первичного контура был всегда больше суммы расходов вторичных контуров. И не будет никогда никакого "головняка". По этой применяемой мною (стандартной) схеме уже сотни моих систем отопления реализованы. И головняка не было ни у кого.

А с опрокинутыми гидрострелками ко мне часто обращались (наверное и дальше будут обращаться). Наставили насосов помощнее и без всяких расчетов, а потом гадают, кто же был тот злобный буратино и почему от ГР такой головняк. :)

Думается, что лень осваивать прогу по расчету гидравлики. Не бойтесь, это проще, чем может показаться на первый взгляд.

0