Максим Медведев
Максим Медведев
Новичок

Регистрация: 14.12.2023

Самара

Сообщений: 12

14.12.2023 в 22:41:10

Нужен совет по отоплению: Проблема -холодный чугунный радиатор, при горячем стояке отопления. 7 этажный одноподьездный дом Крышная газовая котельная с циркуляционным насосом. Система отопления двутрубная. Подача снизу через подвал. Все стояки и батареи в доме горячие, кроме крайнего стояка , в нем на верхнем этаже батареи горячие, чем ниже этаж, тем холоднее. На первом этаже батарея ледяная, при горячем стояке. Батарею сняли, промыли(была чистая), поставили новые краны на подачу и обратку, поставили кран маевского. Батарея чистая,краны новые, не завоздушена. Открываю кран маевского, показалось, что вода идет через обратку , а не через подачу. Закрываю кран обратки(подача открыта), начинаю сливать воду-батарея нагревается , как только открываю обратку-сразу остывает и батарея и отвод подачи(на нем руку держу и чувствую) , т.е. после открытия обратки перестает идти подача, т.е. передавливает через обратку холодная вода. Почему? Что делать , где почитать?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11452

14.12.2023 в 23:19:18

Максим Медведев написал:

Что делать , где почитать?

Максим Медведев, читайте, как убивают европейскую двухтрубку https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.12.2023 в 11:21:23

Максим Медведев написал: Крышная газовая котельная с циркуляционным насосом. Система отопления двутрубная. Подача снизу через подвал. Все стояки и батареи в доме горячие, кроме крайнего стояка , в нем на верхнем этаже батареи горячие, чем ниже этаж, тем холоднее. На первом этаже батарея ледяная, при горячем стояке.

Обе трубы появляются на первом этаже из подвала? Трубы стояков из какого материала?

0
Максим Медведев
Максим Медведев
Новичок

Регистрация: 14.12.2023

Самара

Сообщений: 12

17.12.2023 в 00:08:21

cineman, Стояки идут из теплого подвала(паркинга), там у меня гараж, я к ним доступ имею. Там тупик отопления у меня в гараже. Трубы стальные.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

17.12.2023 в 12:47:57

Максим Медведев написал: Все стояки и батареи в доме горячие, кроме крайнего стояка , в нем на верхнем этаже батареи горячие, чем ниже этаж, тем холоднее. На первом этаже батарея ледяная, при горячем стояке.

Есть шанс, что проблему удастся решить балансировкой стояков.

Но убитая двух-трубка - это в любом случае повышенный расход газа на отопление неба.

0
Максим Медведев
Максим Медведев
Новичок

Регистрация: 14.12.2023

Самара

Сообщений: 12

18.12.2023 в 17:38:48

Technik-san написал:

Максим Медведев написал:

Что делать , где почитать?

Максим Медведев, читайте, как убивают европейскую двухтрубку https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696

Technik-san, Прочитал, спасибо за ссылку. Но это не мой вариант. У нас небольшой дом(18 квартир, холодные только 2 с крайними стояками с обоих сторон дома(стояк горячий, батареи холодные) и я точно знаю, что никто теплые полы из отопления не сделал и не переделывал стандартную схему отопления. У всех стоят чугунные радиаторы с обычными шаровыми кранами , на концевых батареях есть краны маевского. Может кто посоветует специалиста в г.Самара, для настройки системы?

0
Максим Медведев
Максим Медведев
Новичок

Регистрация: 14.12.2023

Самара

Сообщений: 12

18.12.2023 в 17:40:46

ВТБ! написал:

Максим Медведев написал: Все стояки и батареи в доме горячие, кроме крайнего стояка , в нем на верхнем этаже батареи горячие, чем ниже этаж, тем холоднее. На первом этаже батарея ледяная, при горячем стояке.

Есть шанс, что проблему удастся решить балансировкой стояков.

Но убитая двух-трубка - это в любом случае повышенный расход газа на отопление неба.

ВТБ!, Вопрос, может такое быть, что не хватает мощности циркуляционного насоса на крайние стояки? Как это проверить? Насос Grundfos 32-120, работает как зверь, уже 23 года...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

18.12.2023 в 19:16:26

Максим Медведев написал: это не мой вариант

Согласен, систему отопления вашего дома "убили" ещё на этапе проектирования, добивать переделками не пришлось.

Максим Медведев написал: Вопрос, может такое быть, что не хватает мощности циркуляционного насоса на крайние стояки? Как это проверить? Насос Grundfos 32-120, работает как зверь, уже 23 года...

Логично: поставить насос ещё производительнее; снизить и так не высокий К.П.Д. системы; платить за газ ещё больше.

Раньше такой проблемы не было? Возможно, поможет промывка системы и балансировка по стоякам.

Радикальное решение: установка на всех отопительных приборах терморегуляторов с преднастройкой; балансировка системы. Перевод котельной в оптимальный для неё режим работы. Впрочем, если счета за газ не напрягают, то можно продолжить обогрев неба.

0
Максим Медведев
Максим Медведев
Новичок

Регистрация: 14.12.2023

Самара

Сообщений: 12

18.12.2023 в 22:25:05

ВТБ! написал:

Максим Медведев написал: это не мой вариант

Согласен, систему отопления вашего дома "убили" ещё на этапе проектирования, добивать переделками не пришлось.

Максим Медведев написал: Вопрос, может такое быть, что не хватает мощности циркуляционного насоса на крайние стояки? Как это проверить? Насос Grundfos 32-120, работает как зверь, уже 23 года...

Логично: поставить насос ещё производительнее; снизить и так не высокий К.П.Д. системы; платить за газ ещё больше.

Раньше такой проблемы не было? Возможно, поможет промывка системы и балансировка по стоякам.

Радикальное решение: установка на всех отопительных приборах терморегуляторов с преднастройкой; балансировка системы. Перевод котельной в оптимальный для неё режим работы. Впрочем, если счета за газ не напрягают, то можно продолжить обогрев неба.

ВТБ!, И раньше была, но на первом этаже был офис и одна холодная батарея никого сильно не волновала. В этом году помещение перевели в жилое, разделили и сделали квартиры, и теперь эта холодная батарея не греет одну из квартир, в которой 15 градусов тепла в декабре. Вот проблема и проявилась. Балнсировка по стоякам неплохая идея, но нужно устанавливать балансировочные краны , а у нас 13 стояков, т.е. 13 шт. Или не обязательно на все стояки ставить, а можно на несколько центральных, что бы их "поджать" и пустить воду в крайние стояки?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

18.12.2023 в 23:54:52

Максим Медведев написал: Балнсировка по стоякам неплохая идея

Идея так себе, лишнее сопротивление может закончится проблемами ещё на нескольких стояках. По хорошему нужна регулирующая/балансировочная арматура для двухтрубной системы на все батареи в доме.

И чтобы вандалы её не демонтировали.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124174

19.12.2023 в 09:20:22

  1. На двухтрубной СО должна быть дросселирующая арматура для гидравлической балансировки отопительных приборов между собой на одном стояке. Шаровые краны такой арматурой быть не могут.
  2. На стояках, как также должна быть дросселирующая арматура для гидравлической балансировки стояков между собой.

Это минимальный минимум, чтобы система как-то работала, не оптимально ...но работала.

Для того, чтобы система работала нормально, и деньги в виде сгоревшего газа не улетали в трубу прежде всего должен быть проект с гидро и тепловым расчетом. На 18 квартир, проектант в частном порядке сделает это за 20...40+тыр в зависимости от региона и объема хотелок. В проекте минимум будут:

  1. Термо клапаны с пред настройкой на радиаторах, и их настройки для каждого радиатора.
  2. Автоматические регуляторы перепада давлений (АРПД) на каждом стояке и их настройки.

Также может быть добавлена погодная автоматика котельной, если ее нет.

Вы сейчас потратите деньги на проект и доработку системы. Через год, два, три - не более - эти деньги вам вернутся в виде уменьшения счетов за газ, и далее вы будете хорошо экономить.

И не только - будет комфортное отопление - то есть температуру в комнате не надо будет регулировать шириной открывания форточки.

Решайте как вам жить дальше на общем собрании...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу