ТимофейФ
ТимофейФ
Новичок

Регистрация: 19.12.2023

Екатеринбург

Сообщений: 3

19.12.2023 в 12:28:31

Всём привет! Сегодня утром почувствовал запах горелых проводов, разобрал котёл и увидел, что отгорел болт зажима проводов нуля и поплавились изоляции у них, подключение однофазное. Нужен. Совет электриков, что с этим можно сделать и есть ли смысл вообще делать, может быть нужно поменять схему подключения или вообще сам котел. Кстати скачков напряжения не было, остальная техника в доме не пострадала,замыкания на корпус тоже возникнуть не могло. Но судя по фото чуть ли не дуга между двумя контактами была. У меня возникла мысль, что имеет место быть раскидать ноль на несколько болтов, тк пострадал больше всего он. Если не прав, поправьте пожалуйста

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

19.12.2023 в 13:19:44

ТимофейФ, колодка подключения с болтами однозначно под замену. проводники обрезать до участков не пострадавших от "перекала". Крайне желательно одеть на них и опрессовать наконечники типа тмл, соответствующие сечению проводов. При установке новой колодки. Обязательно использовать под гайками и шайбами дополнительно гровера. 0 раскидывать совершенно не обязательно. Кстати, а почему у вас к котлу на 0 и фазу подведено по несколько жил подведенного кабеля??? Так же есть впечатление, что вы привели питание не одним, а несколькими кабелями. Вот и получилось на каждом контакте целая колонна соплей под кольцо, что и является наиболее вероятной причиной происшествия.

0

Да, ни фига.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.12.2023 в 13:37:46

ТимофейФ написал: подключение однофазное.

О. А котёл по паспорту однофазный или трёхфазный?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

19.12.2023 в 16:22:50

AlexeyL написал:

ТимофейФ написал: подключение однофазное.

О. А котёл по паспорту однофазный или трёхфазный?

AlexeyL, хороший вопрос, потому что хозяин получил от котла не по паспорту.))) однако на шильдике и 220 и 380.это говорит о том, что подключать можно на любое напряжение. главное, правильно.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

19.12.2023 в 16:41:05

dokar написал: однако на шильдике и 220 и 380

Удивительно, для 6кВт и на 3 фазы. Но на клеммах, конечно, налеплено до синих огурцов...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.12.2023 в 17:21:15

dokar написал: однако на шильдике и 220 и 380.это говорит о том, что подключать можно на любое напряжение.

Это говорит о том, что конструкция изначально рассчитывалась на втрое меньший ток, а однофазное подключение было натянуто, как та сова на глобус. Теоретически можно, но режим получается предельный, и все соединения должны быть идеальными или чуть лучше.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2195

19.12.2023 в 22:21:32

ну неудивительно же!...при такой нагрузке всегда так проявляется, там где тонко, иначе тены перегорают! Обновить и продолжать использование изделия!!!

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1306

19.12.2023 в 23:30:03

видал именно эти котлы, конструкция электрической части дебильная у них. Нету там даже колодки питания для насосов, вот поэтому там один приходит и два кабеля уходят с одного болта, да ещё три тэна с него-же - 6 штук, перебор.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

20.12.2023 в 17:03:44

ТимофейФ написал: У меня возникла мысль, что имеет место быть раскидать ноль на несколько болтов, тк пострадал больше всего он. Если не прав, поправьте пожалуйста

С высокой долей вероятности ситуацию могли бы улучшить шайбы между проводов, а так же гроверную шайбу под гайку. Закручивать на штырь пол десятка проводов одним прижимом с конца нехорошо, со временем провода просто расползаются по сторонам и контакт становится не стабильным, что приводит к нагреву и вашему результату.

ТимофейФ написал: Нужен. Совет электриков, что с этим можно сделать и есть ли смысл вообще делать

На концах проводов должны быть наконечники для крепления под винт: или должна быть колодка в которой каждому проводу свой винт или зажим.

0
ТимофейФ
ТимофейФ
Новичок

Регистрация: 19.12.2023

Екатеринбург

Сообщений: 3

20.12.2023 в 17:28:21

AlexeyL, к сожалению паспорт отсутствует, но судя по шильдику возможно подключение как 220v , так и 380V

0
ТимофейФ
ТимофейФ
Новичок

Регистрация: 19.12.2023

Екатеринбург

Сообщений: 3

20.12.2023 в 17:32:27

dokar, насколько я понимаю кабель для термостата

0