Аватар пользователя
alexxxandr

Местный

Регистрация: 21.02.2018

Пенза

Сообщений: 6

30.05.2024 в 13:02:20

Здравствуйте, воозникла необходимость в разетке у бассейна для фильтра. фильтр 5-7 м от дома будет. Планирую так: из дома есть провод под напряжением заизолированный, к нему по земле (через пнд трубу) и по стене дома (через гофру) подвести кабель от короба с фильтром, в нем же, в коробе, будет розетка. Правильно ли мыслю? нудно ли дополнительно УЗО на этот провод (к басейну который)? в доме есть общий УЗО (рядом с счетчиком). Какая разетка нужна? обычная или с влагозащитой, провод какой приобрести? на другом форуме посоветовали бронированный и без пнд трубы в землю просто, (если так то потом с земли по стене надо ли в гофру его?) подсоединить как просто изолентой сматать или в коробку надо или через УЗО.. сори за тупые вопросы, просто вообще в этом не шарю))

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2497

30.05.2024 в 14:38:04

Диф или Узо надо, труба в земле нужна, остальное решать по месту. Можно и по внешке в трубе провести.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу