13.07.2024 в 16:36:21
Решил заменить уплотнитель на окне от застройщика. Сняв обнаружил, что в пазу уплотнителя торчат саморезы нижней петли. Это нормально? Если не нормально, то что порекомендуете?
13.07.2024 в 16:42:00
Если они мешают установке уплотнителя, подработайте уплотнитель с задней стороны (вырежьте там, где мешает).
13.07.2024 в 17:07:28
Это не нормально. Петлю к створке присверлили не правильно, прижим уплотнителя будет слабый в этом месте. Не знаю, удасться ли настройкой петли это исправить. А вообще застройщики ставят всякий дешман, и если деньги есть лучше заменить окна на более качественные.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
14.07.2024 в 11:16:57
Ilya_Kiselev, я бы с радостью поменял. Но в квартире уже живём и делаем ремонты в других помещениях. В целом окна зимой морозы до -35 пережили. Иногда не сильно понизу запотевали. Решил попробовать летом довести до ума. Добавил нижний прижим, заменил уплотнитель на заведомо хороший. Установил блокиратор ошибочного поворота ручки и микролифт. Пока поживём так - а дальше посмотрим)
pool Спасибо, пожалуй посмотрю как уплотнитель садится, и если что подрежу.
И ещё вопрос за одно, как должны выглядеть хорошо выполнение углы уплотнителя створок и рамы? Вроде сделал, но подумываю перефрезеровать пазы на углах. Поделитесь пожалуйста фото. Окна WHS 72. (уплотнитель Veka)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу