18.07.2024 в 09:15:38
Руслан987, сделайте на резисторе 10ом. И размах без резистора у вас не равен напряжению сети - при 230 эфф пиковое будет 325 вольт.
18.07.2024 в 09:16:33
Руслан987, Пишите в обслуживающую организацию. Так быть не должно, пусть разбираются. Скорее всего найдут отключая верхние/нижние квартиры по очереди.
18.07.2024 в 09:48:27
strider1978 написал: Руслан987, Пишите в обслуживающую организацию. Так быть не должно, пусть разбираются. Скорее всего найдут отключая верхние/нижние квартиры по очереди.
strider1978, я мерил тестером в своей квартире, другой человек пошёл и поочерёдно отключал квартиры (щитки у нас на лестничных клетках) . Но напряжение всё равно оставалось!
18.07.2024 в 10:08:11
Руслан987 написал: поочерёдно отключал квартиры (щитки у нас на лестничных клетках) . Но напряжение всё равно оставалось!
Провайдерское оборудование на чердаке или техническом этаже?
18.07.2024 в 10:28:01
AlexeyL написал:
Руслан987 написал: поочерёдно отключал квартиры (щитки у нас на лестничных клетках) . Но напряжение всё равно оставалось!
Провайдерское оборудование на чердаке или техническом этаже?
AlexeyL, Я не знаю есть ли оно на техэтаже, очень сомневаюсь. Оно есть в коридоре на 9 ( последнем этаже) ящик на стене. Есть коробка на первом этаже в коридоре. А на 3 этаже аж три разных ящика на стене с вентиляторами. И вот эти вентиляторы крутятся даже тогда когда электричества нет на всей улице.
18.07.2024 в 10:46:11
Руслан987 написал: А на 3 этаже аж три разных ящика на стене с вентиляторами.
Оно не может быть заземлено на ту самую трубу?
18.07.2024 в 11:13:18
AlexeyL написал:
Руслан987 написал: А на 3 этаже аж три разных ящика на стене с вентиляторами.
Оно не может быть заземлено на ту самую трубу?
AlexeyL, Теоретически всё может быть, но стояк отопления находится в квартире, примерно в 10 метрах от тех ящиков с оборудованием, которые в КОРИДОРЕ и как то непонятно, зачем жильцу делать это.
Вот думаю а может это кто то из жильцов поставил какой то свой бесперебойник среди оборудования провайдеров в коридоре. Но вряд ли ведь украсть могут.
18.07.2024 в 13:14:31
Руслан987 написал:
strider1978 написал: Руслан987, Пишите в обслуживающую организацию. Так быть не должно, пусть разбираются. Скорее всего найдут отключая верхние/нижние квартиры по очереди.
strider1978, я мерил тестером в своей квартире, другой человек пошёл и поочерёдно отключал квартиры (щитки у нас на лестничных клетках) . Но напряжение всё равно оставалось!
Руслан987, все квартиры проверены?
18.07.2024 в 15:04:37
**BV [написал]
strider1978 написал: Руслан987, Пишите в обслуживающую организацию. Так быть не должно, пусть разбираются. Скорее всего найдут отключая верхние/нижние квартиры по очереди.
strider1978, я мерил тестером в своей квартире, другой человек пошёл и поочерёдно отключал квартиры (щитки у нас на лестничных клетках) . Но напряжение всё равно оставалось!
Руслан987, все квартиры проверены?
BV, все на этом стояке
18.07.2024 в 15:58:59
Руслан987 написал: все на этом стояке
Далее Шерлок Холмс подсказывает: источник не в квартире на этом стояке. Возможно вообще не в квартире, возможно есть металлосвязь между стояками наверху.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.