08.08.2024 в 19:56:43
Добрый день! Идет ремонт ванной комнаты в квартире многоквартирного дома. Так как все старое, то в ванной ломали не несущие стены и возводили новые из газоблоков. Газоблоки положены мастером на полиуретановую клей-пену. На мой взгляд, вышло плохо и принимать такую работу нельзя: 1) огромные зазоры между блоками; 2) использовались сколотые блоки; 3) использовались куски менее 10 см на углах; 4) использовались непонятные куски для впихивания между блоками, чтобы чем-то "забить" щели вместе с пеной; 5) в целом вопросы к конструкции и устройству дверного проема (это имеет право на существование?).
Исполнитель комментирует, что, мол, пена все стерпит, шпаклевку сделаем и будет отлично. Я так не думаю, т.к. визуал всегда можно поправить, а некачественную базу, которая может рухнуть на голову или испортить весь ремонт, когда что-то где-то разойдется, иметь не хотелось бы. Найденный мной стандарт СП регламентирует размер швов только для наружных работ (как понимаю, речь о домах и т.д., а не о межкомнатных стенах) и ссылаться на него не совсем корректно.
Необходимо компетентное мнение о качестве кладки и дальнейших действиях. У меня пока что впечатление, что нужно ломать и переделывать нормально. К исполнителю помимо этого есть и другие вопросы, поэтому намерение добиваться качественного ремонта имеется.
08.08.2024 в 19:58:40
08.08.2024 в 20:06:16
Жопорук вообще не парился)))
Но.... даже это можно исправить.
08.08.2024 в 20:49:53
BV, ну вот так, да. Втирать, что это норма - отдельный вид искусства. :) Чем вообще можно исправить и где про это почитать? Исполнитель, видимо, будет продолжать ссылаться на то, что со шпатлевкой все будет отлично. Хотелось бы подготовиться.
08.08.2024 в 20:56:51
Если бы, даже так, эти блоки были уложены на клей на цементной основе, то эту кладку можно принять, но приклеенное на говнопену даже с ровными швами и чёткой порядовкой - это только врагу как диверсия.
08.08.2024 в 21:46:31
Позвоните в Итонг. Спросите инженера поддержки. Его спросите, где у них на сайте лежит нормативка. Если договоритесь - пришлите ему фото.
Ещё - СП Каменные и армокаменные конструкции.
Но принцип исполнителя - ссы в глаза - божья роса)
Скажите - вызываю экспертизу судебную - ты прав - плачу я и оплачиваю работу. А если под слом - ты возвращаешь мне деньги за материал, работу, экспертизу и идешь лесом.
Если ремонт - то тех карта подробная ремонта, и экспертиза за его счёт.
В пеноклее ничего плохого не вижу, если шов минимальной толщины до 2мм. Те блоки подогнаны.
Но не в просто пене!
sereza, это говно с щелями, даже если на цем клее - принимать нельзя!
08.08.2024 в 21:50:15
Julls, плотность блока? Производитель.
Итонг невнятно говорит что для стен минимум 100мм. У вас блок 70.но не высоко, углов много длина небольшая - прокатит. Но как это штробить под провода, трубы, гнезда розеток?
И да - шумоизоляция у блока почти никакая - будьте готовы.
И ещё - возьмите правило 2метра и лазер - проверьте на наклон и неровности.
Быстро найти неровности - бугры и ямы косой свет.
Как привязано к стене? К потолку? Проём перемычка? Арматура через 2-3 ряда?... На чем стоят блоки - постель, пробка?
Будет еще много открытий чудных с таким "мастером"
09.08.2024 в 10:05:02
BV, черновой материал закупался исполнителем, информация обо всем закупленном запрошена в рамках претензии, пока жду.
Блоки 100 по одной стене, что граничит с кухней, и 700 по внешке (где дверной проем).
Про арматуру большие сомнения, что она есть где-то, кроме как у дверного проема.
Привязывали - почти уверена, что никак. На чем стоят - достоверно пока не знаю.
Лазер есть, сделаем, проверим.
Склоняюсь к тому, что экспертиза будет лучшим решением. На следующей неделе должен придти исполнитель и его другой прораб (или мастер), чтобы оценить масштабы проблемы, будем предметно общаться.
Спасибо за подробные ответы!
09.08.2024 в 19:00:02
Julls, У вас нет ничего страшного. Если стенка прочная, не шатается - значит, будет жить. А, Пните эту стенку с разбегу - выдержит? Толщина стенки от 100мм производитель рекомендует исключительно из соображений шумоизоляции. А так, можно и 50 мм сложить, и будет прочно. Армирование для внутренних перегородок как прАвило, не нужно. Армирование делается Исключительно только в особо сложных случаях. У вас никаких особенностей не наблюдается, если не считать вашего перфекционизма). П.с. Когда я начинал работать на стройке, ещё в советское (перестроечное) время, прорабы от нас требовали, чтобы весь битый кирпич был уложен в стены. Это называлось "бережливость". У вас, конечно, не было битых блоков - это мастер напилил, но факт остаётся фактом - от этого стены не пострадают. Например, посмотрите на стены, выложенные из природного камня - там камни совершенно разной величины. И кстати, склеенные обычной глиной, стоят сотню лет. Ещё раз повторяю - прочность стен по внешнему виду не оценивают.
09.08.2024 в 20:09:44
А так, можно и 50 мм сложить, и будет прочно.
Делали такое своим заказчикам? ;)
06.09.2024 в 20:42:47
И за такую работу человек хочет получить деньги???)
07.09.2024 в 01:49:14
BV написал:
А так, можно и 50 мм сложить, и будет прочно.
Делали такое своим заказчикам? ;)
BV, Отвечу за Грея . Я такой санузел делал , из 50ки . Это было требование заказчика . Борьба шла за каждый сантим . Выложил идеально . Снаружи штукатурка , внутри клей и плитка . Общая толщина стены получилась 7,5 см. Люди живут и радуются . Так что BV твои ухмылки здесь не уместны .
07.09.2024 в 10:27:43
Mason написал:
BV написал:
А так, можно и 50 мм сложить, и будет прочно.
Делали такое своим заказчикам? ;)
BV, Отвечу за Грея . Я такой санузел делал , из 50ки . Это было требование заказчика . Борьба шла за каждый сантим . Выложил идеально . Снаружи штукатурка , внутри клей и плитка . Общая толщина стены получилась 7,5 см. Люди живут и радуются . Так что BV твои ухмылки здесь не уместны .
Mason, Отвечу. Некоторые работники сложили заказчику новые стены СУ из 50 газобетона. Он пришел постучал по ним и сказал - пернешь - на всю квартиру будет слышно. Сносить.
Кому-то ради экономии места и так сойдет. Это лучше чем кабина из ацэида, но хуже монолитной кабины из гипсобетона.
07.09.2024 в 10:31:20
внутри клей и плитка. Общая толщина стены получилась 7,5 см.
Плитка с клеем 13-15мм
Снаружи штукатурка ,
Какая толщина слоя? ;)
Это просто вопрос
07.09.2024 в 11:26:57
BV написал: Отвечу. .
Вы опять отвечаете на вопросы, которые никто не задавал. Вопрос по шумоизоляции давно закрыт, и Масон его не поднимал. По шумоизоляции все всё поняли давно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.