leonard написал : Наверняка где то в помещении соеденины два нулевых провода от разных УЗО.
и они не будут так работать? или просто вырубаться при одновременном включении?
25.12.2007 в 22:26:31
leonard написал : Наверняка где то в помещении соеденины два нулевых провода от разных УЗО.
и они не будут так работать? или просто вырубаться при одновременном включении?
25.12.2007 в 23:07:10
Это точно.
26.12.2007 в 01:22:28
точно что? что работать не будут? :) Просто хочу до конца уяснить. У меня похожая ситуация, я не могу понять, почему же они последовательно включаются, а одновременно один стабильно вырубается..
26.12.2007 в 14:00:17
Они будут вырубаться.
26.12.2007 в 14:50:11
min_head написал : и они не будут так работать? или просто вырубаться при одновременном включении?
Если нули объединены после УЗО? Ток нагрузки любой ветки, пройдя через нагрузку и дойдя до точки соединения нулей разделится на две части, обратно пропорционально сопротивлениям проводов. Часть потечет через УЗО-1, и она будет не равна фазному току. Вторая часть потечет через УЗО-2, и она тоже не будет равна фазному второго УЗО (фазный вообще может быть равен нулю, если нагрузки на этой ветви в данный момент нет). Одно из УЗО или оба выключится.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу