Всем добрый день! Прошу совета с такой историей - был смонтирован теплый пол на 20 трубе Rehau Rautitan Pink. При опрессовке горе-сантехник вместо 5 атмосфер дал под 50 (перепутал бары с мегапаскалями), в результате трубу порвало в одном месте (возможно там изначально было повреждение). Поврежденный участок отремонтировали родной муфтой, при опрессовке 5 атмосферами давление держит. Но сама труба от избыточного давления видимо чуть расширилась, если новая штангенциркулем показывает диаметр в районе 20,30 мм., то эта от 20,50 до 20,80 мм.
Внимание вопрос - насколько безопасно вводить в эксплуатацию эту трубу, или уже под замену?